Communication SOFREL et TSX3722

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Communication SOFREL et TSX3722

Message par rominet41 »

Bonjour

Je bosse sur le transfert d'informations via une liaison unitelway entre un sofrel S550 et un TSX3722.
Pour ce qui est de la lecture des bits et mots de l'API et du transfert vers S550, ça marche bien depuis le mois d'août.

Par contre si je veux écrire des bits et des mots depuis le S550 vers l'API, y'a-t-il une programmation spécifique à effectuer dans le TSX pour que les valeurs envoyées soient prise en compte et visualisables.
Exemple: j'envoie l'info DATA200 (bit200) du SOFREL vers %M200 du TSX, et l'info DATA300 (mot300) vers %MW300.

Merci de votre aide et suggestions
Avatar du membre
krank
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 21 oct. 2015, 07:35
Localisation : Bretagne

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par krank »

c'est quoi ta liaison ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par itasoft »

slts,
c'est connecté à quel endroit sur le TSX37 ? tu es sur que c'est une communication Unitelway ça serait pas plutôt du ModBus ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par rominet41 »

Rs485 Unitelway
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par itasoft »

donc c'est connecté sur la carte PCMCIA TSXSCP114 qui est enfilée sur l'UC c'est ça ?
en Unileway il ni as que 2 solutions de connexions possible

cliquer dessus pour agrandir
SOFREL.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par rominet41 »

câble direct S550 vers prise TER du TSX37, tout à fait :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par itasoft »

slts,
tu veux dire comma ça ?? le TSX37 est maitre ou esclave ?
SOFREL2.jpg
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par rominet41 »

Le TSX est maître du réseau. Toutes informations que je lis depuis le S550 (émissions périodiques) remontent bien.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par itasoft »

j'envoie l'info DATA200 (bit200) du SOFREL vers %M200 du TSX, et l'info DATA300 (mot300) vers %MW300.

ça revient à faire depuis le maitre une lecture du bit DATA200 et le mettre sur %M200
ça revient à faire depuis le maitre une lecture du mot DATA300 et le mettre sur %MW300
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Communication SOFREL et TSX3722

Message par rominet41 »

Je suis d'accord sur le principe
Actuellement, le S550 lit plusieurs infos existantes du TSX. Exemple %M47 qui est la recopie d'une TOR %I4.10 devient DATA107 dans S550.

Mais je veux écrire depuis le S550 une info DATA200 dans %M200 du TSX. Cette info %M200 (à qui j'ai renseigné un symbole pour la réserver) va t-elle être vraiment mise à 1 ou à 0 comme je le pense?
Répondre