Bonsoir,

Pouvez-vous préciser la version de XBT-L1000 utilisée ? Il se peut qu'elle ne soit pas assez "récente" (c'est relatif, vu l'âge du logiciel !)
La dernière version est 4.51.

Sur le modèle XBT-F01110 (comme pour d'autres XBT-F) il existe 2 générations qui se distinguent par le numéro de version produit. On le retrouve sur l'étiquette derrière l'afficheur avec le terme "PV". Si l'étiquette de l'afficheur XBT-F fait apparaître "PV: 20" alors c'est la dernière version. S'il y a un nombre inférieur à 20 alors c'est la première génération.
Si vos deux afficheurs XBT-F01110 ne sont pas de la même génération (l'un étant PV20 et l'autre non) la carte PCMCIA ne fonctionnera que sur un seul afficheur.

Car il faut déclarer dans XBT-L1000 s'il s'agit de la référence "XBT-F011110" ou "XBT-F011110(1)" (avec une image indiquant PV>=20)
Avez-vous les deux références "XBT-F011110" et "XBT-F011110(1)" dans XBT-L1000 ?
La procédure pour importer le contenu de la carte PCMCIA dans XBT-L1000 c'est :
- faire "Transfert > Dossier d'import/export" et sélectionner le lecteur correspondant à la carte PCMCIA,
- faire "Transfert > Import > du dossier d'import/export".
Avez-vous fait cela ?

Dans XBT-L1000, il est possible de modifier uniquement la référence du matériel, de retransférer vers la carte PCMCIA puis de l'insérer dans l'afficheur de remplacement.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par itasoft »

@Bruce33
Sur le modèle XBT-F01110 (comme pour d'autres XBT-F) il existe 2 générations qui se distinguent par le numéro de version produit.
---------------
Comment ça !!!! je croyais que c'était moi le spécialiste XBTL1000 !!!! merde alors je ne me souvenais plus de cette drouille, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Gabrielle
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 06 août 2022, 10:26

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par Gabrielle »

Merci pour vos réponses messieurs

Oui itasoft, quand je parle de “console”, je parle bien des PC de dépannage / portables de terrain
Et merci Bruce pour les infos, je vais vérifier tout ça en rentrant au boulot tout à l’heure.
De mémoire, ma version de XBT L1000 doit être en 4.2… donc oui, il va falloir que je prévoie une upgrade.

Pour l'écran HS, on est clairement sur une première génération PV 03
Ça faisait longtemps que je n’en avais pas vu passer un dans cet état.

Encore merci à vous deux, je vous tiens au courant dès que j’ai avancé !

Et au passage, ça m’a fait penser à un truc : on parlait récemment dans l’équipe de faire une activité un peu différente pour souffler un peu entre deux pannes et deux rétrofits — un vrai moment pour renforcer la cohésion du service.
On m’a parlé de faire un teambuilding à Evreux avec immersion VR, et apparemment plusieurs boîtes du coin l’ont déjà fait avec de bons retours.
Vu nos semaines de folie, ça ferait peut-être pas de mal

Itasoft, t’as perdu ta place de maître de midi
Modifié en dernier par Gabrielle le 03 déc. 2025, 14:33, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par itasoft »

c'est la vieillesse j'ai les neurones qui se font la malle, ceci dit que fais tu debout à 4H du matin ?, tu devrais être au lit , lol
Moi, je suis en train de compter les moutons pour m’endormir, mais c’est les moutons qui s’endorment mais pas moi,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Gabrielle
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 06 août 2022, 10:26

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par Gabrielle »

Mdrrr :lol: je travaille en 2X8 itasoft :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par Béryl »

Question con, mais il en faut bien un pour la poser : tu n'as pas le fichier .dop du programme ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Remplacer écran Magelis XBTF

Message par itasoft »

Béryl a écrit : 27 janv. 2023, 08:39 Question con, mais il en faut bien un pour la poser : tu n'as pas le fichier .dop du programme ?
--------------
heureusement que tu es là pour poser la question con, lol