Pas si sûr, l'équation que tu présentes là, écrite en list nécessite un niveau de parenthèse comme ceci (exemple en SCM600):
(B004.I000.B002+B006)./I001./I006=B006.
Cette équation écrite au même "format" que le programme papier de
aurait nécessité une mémorisation du résultat B004.I000.B002+B006 avec une instruction du genre "ST" afin de réaliser le ET /I1./I6 avec ce résultat temporaire et non avec B6 seul.HaZe
C'est pourquoi, je ne pense pas m'être trompé.
Même si l'équation de l'auto-maintien me semble logique également.
Cordialement.
Durand.O