Communication HMI TP700 Comfort

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
pdiakhate01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 sept. 2021, 15:34

Communication HMI TP700 Comfort

Message par pdiakhate01 »

Bonjour,

Je suis apprenti en Informatique Industrielle et je suis sur un projet de raccordement d'appareils au réseau local du site.
Par contre j'ai un problème pour connecter mon HMI TP700 comfort sur mon réseau via un Switch.

Architecture réseau : CPU 1 port brancher sur un HMI TP700 comfort (2 ports)
Action : raccordement de l'autre port de l'HMI sur mon Switch
Résultat : défaut du port du Switch (pas de réponse)

Faut il signifier la liaison entre l'HMI et le switch dans le projet (Tia Portal) ?

Merci d'avance
gmak
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:34

Re: Communication HMI TP700 Comfort

Message par gmak »

Bonjour, quelle est la référence de ton switch ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Communication HMI TP700 Comfort

Message par JC87 »

Bonjour,

Normalement on ne spécifie pas qu'il y a un switch dans TIA pour faire communiquer un IHM Siemens avec un automate en Profinet. Après il y a switch et switch, il faudrait savoir en effet quel est le exactement le matériel utilisé et avoir un petit schéma du réseau pour pouvoir en dire plus. Par ailleurs il est d’usage de ne pas poster le même message dans 36 rubriques, ça n'apporte rien de plus.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Communication HMI TP700 Comfort

Message par Béryl »

JC87 a écrit : 30 sept. 2021, 11:39 Par ailleurs il est d’usage de ne pas poster le même message dans 36 rubriques, ça n'apporte rien de plus.
Que veux-tu mon pauv' JC, génération tout, tout de suite.
Mais bon, y'a un bonjour et un merci, alors on va pas trop râler sinon on va passer pour des vieux cons...
pdiakhate01
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 27 sept. 2021, 15:34

Re: Communication HMI TP700 Comfort

Message par pdiakhate01 »

Lol d'accord désolé pour les 36 posts.
EN ce qui concerne l'architecture :
Capture5.PNG
Matériels : CPU 1214C - TP700 Comfort - Switch CISCO
gmak
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 18 janv. 2021, 16:34

Re: Communication HMI TP700 Comfort

Message par gmak »

Bonjour,
En voyant ton schéma, pour moi seul les équipements reliés au même sous-réseau peuvent communiquer ...
Donc il est préférable d'opter pour une architecture réseau en étoile, du type : PLC <--> Switch Cisco <--> IHM
(avec à chaque fois le port 1 du PLC et de l'IHM configuré dans le même sous-réseau PNIE1)
Répondre