Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
loic
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 nov. 2015, 13:08

Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par loic »

Bonjours à tous, et bonne année.

Voila mon soucis,
Je branche une PT100 sur l'ABE-7cpa01 qui est relier au Tsx3722 par sa prise Analogique. Quand je fais mes mesures à l'aide de Pl7pro, je transforme les valeurs trouvée en tension et intensité pour retrouvé après mes calcul R de ma PT100, je trouve une différence 7 ohm par rapport à ce que la PT100 devrait nous donné à température ambiantes.
J'ai branché d'autre PT100 et le problème est le même, je trouve une différence 7-8 ohm.. (test fait avec PT100 - 2, 3 et 4 fils de 3 mètres)

de plus, mon projet initial est de brancher plusieurs PT100 sur l'ABE-7cpa01 qui est relier au Tsx3722 par sa prise Analogique. Mais quand je fais mes mesures, ça me donne une valeurs de 6500 au lieu de 10000 sur la " Sortie Ref. 10V" et 0 sur mes mesures d'intensité.

y a t il un soucie de compatibilité entre les différents matériels que j'utilisent ou est-ce moi qui est loupé quelque chose ?

Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par itasoft »

slts,
on présume que ta sonde PT100 sort en 4/20 mA ou du 0/10V
si c'est pas le cas, il faut les brancher sur le module AEZ414

(ABE7-CPA01 c'est pas fait pour les PT100 mais pour du 0/10V ou du 4/20mA)


PT100 3 fils et PT100 2 fils

[attachment=1]_PT100_2.JPG[/attachment]
cliquer dessus pour agrandir la photo

[attachment=0]_PT100_3.JPG[/attachment]
Fichiers joints
_PT100_3.JPG
_PT100_2.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
loic
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 nov. 2015, 13:08

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par loic »

Merci pour ta réponse.

Du coup mon maître de stage ma dit de laissé tomber les PT100 et de trouver quelque chose à installé sur l'ABE 7cpa01.

Capteur Capacitif .
Variateur de vitesse .

Mais j'arrive pas a voir si je peut branché un codeur ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par itasoft »

slts,
on peut brancher un codeur incrémental sur le ABE7CPA01
voir le manuel du TSX3722
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
loic
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 nov. 2015, 13:08

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par loic »

merci
loic
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 09 nov. 2015, 13:08

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par loic »

J'ai finalement trouver des capteur de température qui se branche sur l'ABE7-CPA01.

Sa marche plutôt bien mais il est lent à chauffer ou à refroidir, il serve plus mesuré la température ambiante.


Capteur de température Grove 101020015
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tsx3722, ABE-7cpa01 et PT100

Message par itasoft »

slts,
tu as trouvé une tension de 5Vcc pour alimenter le capteur de température ?
de plus ça sort une tension de 0--5V pour -40 à +125 °C
dans l'automate pour avoir un affichage en °C il faut appliquer une formule. ex: °C = ana*(40+125)/5000 -40

_CaptureTEMP.JPG
cliquer dessus pour agrandir la photo
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr