Bonjour,
Je voudrais récupérer les variables d'un programme écrit sur le M221 avec l'option "variables de lien" de Vijéo.
J'ai réussi à récupérer tous les variables logiques comme %M100 mais pas celles correspondant aux entrées et aux sorties de l'automate comme %I0.0 !
Quelqu'un peut m’indiquer ce qu'il faut faire ? Merci d'avance.
Je voudrais joindre une capture d'écran mais je ne sais pas comment faire ! Car en cliquant sur l'icone Image, j'obtiens ceci : Image
Avatar du membre
Allan
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 nov. 2016, 19:28

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par Allan »

Bonjour,

Je pense qu'il y a un filtre d'actif sous vijéo, regarde si dans la fenêtre "nouvelles variables à partir de l'équipement" c'est bien les 4 types qui sont sélectionnés (première icone) .
Kim
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 11 janv. 2018, 05:12

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par Kim »

Bonjour,
J'ai validé les 4 types mais le logiciel indique toujours une erreur d'adresse : l'adresse ne respecte pas la configuration de l’équipement. Vérifier le type d'équipement ou le paramètre d'adresse IEC ?
Merci pour votre réponse.
Avatar du membre
Allan
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 nov. 2016, 19:28

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par Allan »

Bonjour,

Voici la procédure qui permet de récupérer les variables du M221 vers vijeo designer:

https://mega.nz/#!BGZ1jSwJ!Yoo6sp2EqMTi ... PU4BuGpZqI
Kim
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 11 janv. 2018, 05:12

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par Kim »

Merci beaucoup ! :D
Lynqyx
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 25 avr. 2023, 11:28

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par Lynqyx »

Bonjour, je suis dans le même cas cependant le lien mega est down, pourriez-vous le renvoyer svp ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par JC87 »

Bonjour,

Ce doit être ça : https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA276223/

Cela dit les variables de liens c'est merdique au possible. J'ai fait ça une fois avec un M340, je ne le referai jamais. Mais tu fait ce que tu veut bien entendu :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
psytoon
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 15 juin 2022, 18:08

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par psytoon »

Bonjour

idem variable de lien variable pas bien
Si tu cherche les emm... prends les variables de liens.
Cela prend du temps mais rien n'est plus sûr que des variables localisées.

Un risque déjà rencontré c'est que tu te retrouves avec toutes les variables de l'automate dans le programme de l'afficheur. Des tempos des variables que tu n'utilises pas dans l'afficheur et là de mon avis la communication chez schneider n'étant pas des plus efficaces attends toi à des soucis à venir.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Récupération des variables du 221 avec Vijéo Designer

Message par MiGaNuTs »

psytoon a écrit : 28 avr. 2023, 19:18 Bonjour

idem variable de lien variable pas bien
Si tu cherche les emm... prends les variables de liens.
Cela prend du temps mais rien n'est plus sûr que des variables localisées.

Un risque déjà rencontré c'est que tu te retrouves avec toutes les variables de l'automate dans le programme de l'afficheur. Des tempos des variables que tu n'utilises pas dans l'afficheur et là de mon avis la communication chez schneider n'étant pas des plus efficaces attends toi à des soucis à venir.
Sur le M340 il faut les cocher les variables que tu veux mettre a disposition de l'afficheur.
Si t'en a trop dans le fichier de liens, c'est que t'a coché trop de trucs avant de compiler.

La ou ca se complique c'est quand tu a des dfb, et que tu partage seulement une partie des variables des dfb. Ça mets un gros bordel dans le mapping de la RAM, et donc dans la table des variables.
Répondre