Page 1 sur 1

Axe virtuel Elau C400

Posté : 06 juil. 2025, 10:42
par Pierrewallon
Bonjour;

Il semble que l'on puisse créer un ou des axes virtuels sous C400 Elau, sans que cela n'apparaisse dans PLCconfiguration.

Comment cela se programme t'il sous EPAS 400 ?

Peut on faire une capture rapide de position d'un axe virtuel ?

Merci

Re: Axe virtuel Elau C400

Posté : 09 juil. 2025, 23:30
par Bruce33
Bonjour,

Pour déclarer un axe virtuel il suffit de lui donner une adresse Sercos supérieure ou égale à 100 (dans la configuration matérielle MC-4/General/RealTimeBusAddress).
Et oui on peut faire une capture d'un axe virtuel, mais je ne l'ai jamais fait.