Bonjour;
Il semble que l'on puisse créer un ou des axes virtuels sous C400 Elau, sans que cela n'apparaisse dans PLCconfiguration.
Comment cela se programme t'il sous EPAS 400 ?
Peut on faire une capture rapide de position d'un axe virtuel ?
Merci
Axe virtuel Elau C400
-
Pierrewallon
- Apprend le binaire

- Messages : 4
- Enregistré le : 18 avr. 2025, 12:13
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Axe virtuel Elau C400
Bonjour,
Pour déclarer un axe virtuel il suffit de lui donner une adresse Sercos supérieure ou égale à 100 (dans la configuration matérielle MC-4/General/RealTimeBusAddress).
Et oui on peut faire une capture d'un axe virtuel, mais je ne l'ai jamais fait.
Pour déclarer un axe virtuel il suffit de lui donner une adresse Sercos supérieure ou égale à 100 (dans la configuration matérielle MC-4/General/RealTimeBusAddress).
Et oui on peut faire une capture d'un axe virtuel, mais je ne l'ai jamais fait.