[MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 05 déc. 2024, 10:57
par nacrima02
Bonjour à vous,
j'ai un petit soucis avec un MTP1200 unified Comfort, j'ai du mettre le firmware de celui-ci à jour.
Etant donnée que ma version de logiciel était en WinCC Unified V19 udapte 3 j'ai télécharger le firmware sur le site siemens et mis le pupitre à jour, injection de mon ihm (en devant installer aussi la version sur mon ordinateur pour les images de pupitres)

La communication entre l'automate et le pupitre fonctionne, j'ai mes valeurs qui remontent, mais il m'est impossible d'écrire depuis l'ihm vers l'automate, il me met la case en rouge pendant 1sec et garde sa valeur de base qu'il lit dans l'automate.

J'ai remarquer cela dans ma configuration matérielle, la version de mon pupitre est en 19.0.0.2 et sur sites elle est en 19.0.0.3 est-ce que cela peux engendrer un défaut d'écriture vers l'automate ?
Capture d’écran 2024-12-05 105234.png
Si quelqu'un à des idées je suis preneur, car je tourne en rond ;)

Merci à vous.

Re: [MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 06 déc. 2024, 10:14
par ProfnovA
voir ici si ca peut aider même problème que toi

https://support.industry.siemens.com/fo ... ork/309654

Re: [MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 06 déc. 2024, 12:28
par nacrima02
Merci, j'ai déjà la dernière version.. j'ai mis les images ainsi que le firmware de l'ihm en v19.0.0.2 au lieu de .3 afin de correspondre à ma config mais ça fait toujours pareil.
J'ai même ajouter une variable sans protection afin de vérifier les utilisateurs et le problème est identique.

Re: [MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 06 déc. 2024, 15:33
par ProfnovA
il faut essayer de créer un utilisateur et lui affecter les droits hmi administrator

Re: [MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 09 déc. 2024, 12:14
par djé
Salut,
Déja vérifie que les datas auxquelles tu souhaites accéder sont en écriture.
VarWrite.png
Si tu y accèdes en lecture il y a fort à parier qu'elles ne le soient pas en Écriture.

Re: [MTP1200 Unified] Ecriture vers automate impossible

Posté : 10 déc. 2024, 11:47
par nacrima02
Bonjour à vous et merci pour les réponses.
C'était un problème de droit d'utilisateurs, je ne comprends pas trop le pourquoi du problème car les droits y était déjà mais je les ai recrées puis réinjecter et ca à fonctionner..

Merci à vous, bonne journée.