Bonjour à tous,

Pour contextualiser, j'ai téléchargé EcoStruxure Control Expert v14.1 et je souhaitais intégrer une sauvegarde v15 mais je rencontre une erreur.
Lors de l'ouverture du fichier (.sta), il m'affiche d'abord ce message :
2024-06-21 (1).png
2024-06-21 (1).png (7.02 Kio) Vu 979 fois

Mais juste après il m'affiche ce message fatidique :
2024-06-21 (2).png
2024-06-21 (2).png (6.2 Kio) Vu 979 fois
Je suis tombé sur une conversation de ce forum plus ou moins équivalente qui parlait de mettre à jour la "DTM Library", ce que j'ai fait correctement je pense mais ça ne donne toujours rien.

J'aime bien me dépatouiller tout seul mais pour ce coup là j'aurais bien besoin de votre aide... :roll:
Merci d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me poser des questions !

Re: Erreur de "référence UC manquante" lors de l'import programme

Posté : 21 juin 2024, 12:55
par MiGaNuTs
Bonjour.
Il faut l'ouvrir avec une V15, descendre la version du firmware de la CPU (en 2.quelque chose ou moins), re sauvegarder et ensuite tu pourra l'ouvrir avec la V14.
En espérant que le downgrade ne casse rien dans le programme.

Re: Erreur de "référence UC manquante" lors de l'import programme

Posté : 21 juin 2024, 14:27
par itasoft
tu n'as pas le fichier .zef ?

Re: Erreur de "référence UC manquante" lors de l'import programme

Posté : 21 juin 2024, 17:19
par Coco
MiGaNuTs a écrit : 21 juin 2024, 12:55 Bonjour.
Il faut l'ouvrir avec une V15, descendre la version du firmware de la CPU (en 2.quelque chose ou moins), re sauvegarder et ensuite tu pourra l'ouvrir avec la V14.
En espérant que le downgrade ne casse rien dans le programme.
J'ai uniquement control expert en v14, n'ai je pas d'autres moyens ? Ou alors comment puis je avoir une v15 ?

Re: Erreur de "référence UC manquante" lors de l'import programme

Posté : 21 juin 2024, 17:20
par Coco
itasoft a écrit : 21 juin 2024, 14:27 tu n'as pas le fichier .zef ?
J'ai uniquement ".sta", ".stu" et ".ztx", comment obtient on un ".zef" ?

Re: Erreur de "référence UC manquante" lors de l'import programme

Posté : 21 juin 2024, 17:22
par MiGaNuTs
Coco a écrit : 21 juin 2024, 17:19
MiGaNuTs a écrit : 21 juin 2024, 12:55 Bonjour.
Il faut l'ouvrir avec une V15, descendre la version du firmware de la CPU (en 2.quelque chose ou moins), re sauvegarder et ensuite tu pourra l'ouvrir avec la V14.
En espérant que le downgrade ne casse rien dans le programme.
J'ai uniquement control expert en v14, n'ai je pas d'autres moyens ? Ou alors comment puis je avoir une v15 ?
Exactement comme pour avoir la V14 : en la téléchargeant depuis le site de Schneider.
https://www.se.com/fr/fr/download/docum ... ert_V15.1/