XBTA401010

Message par dpo »

salut les dinosaures
est-ce qu'un d'entre vous se rappelle comment charger un XBTA401010 via XBTL900 ?
il me semble qu'il faut mettre l'écran en mode transfert mais difficile de trouver de la doc !

Merci

ah ! ah! doc retrouvée au fond d'un placard, il faudrait faire touches entrer+fonction pour passer en configuration....
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: XBTA401010

Message par itasoft »

slts,
XBT-A4 ? ça me dit rien, XBT-A7=ASCII XBT-A8=Unitelway
ça serait pas celle qui se connecte sur la prise console du TSX des fois ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2240
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: XBTA401010

Message par JC87 »

Hello,

Essaye de faire ça :

Transfert PC vers afficheur:

• Déconnecter l'afficheur de l'automate et connecter le câble XBTZ915 entre le port série du PC et l'afficheur
• Passer l'afficheur en mode CONFIGURATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * CONFIGURATION *
• Par appuis successifs sur la touche FUNCT se rendre dans le menu CONFIGUR. MEMOIRE et valider par ENTER
• Pour changer de paramètre appuyer sur la touche ENTER
• Pour modifier la valeur d'un paramètre appuyer sur la touche DEL
• Configurer la ligne avec les valeurs suivantes :
o LIAISON RS232
o VITESSE 9600
o FORMAT 8 BITS
o PARITE IMPAIRE
o STOP 1 BIT
o DIALOGUE SANS
o ACQUIT. ACK
o ATTENTE MESSAGE
• L'afficheur affiche * ATTENTE MESSAGE *
• Lancer le logiciel XBTL900 et ouvrir l'application à transférer
• Cliquer sur la flèche de transfert PC vers XBT et l'afficheur passe en PROG EN COURS
• Une fois le transfert terminé revenir en mode EXPLOITATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * EXPLOITATION *
• Reconnecter l'afficheur à l'automate

Si ça fume c'est que t'avais oublié quelque chose :mrgreen:

JC

Pour Antoine : A4 ça veut dire Modbus.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: XBTA401010

Message par dpo »

https://www.obsautomates.fr/xbt-a-b-c/1 ... 1010-.html

c'est beau ! est-que c'est compatible vijeo SP 10 ?

A l'époque il y' avait une version de soft pour 100 HMI
maintenant il y' a 100 versions de soft pour 1 HMI
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: XBTA401010

Message par dpo »

Merci JC
c'est le genre de procédure que j'avais fait en 2015 lorsque je l'avais changé.
Le client voulait faire une bricole, je me souvenais juste qu'il fallait passer en conf mais pas plus...
mais dis-moi JC, quel âge as-tu ? :lol:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: XBTA401010

Message par itasoft »

slts,
A4=ModBus, j'ai jamais du l'utiliser en ModBus
c'est une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaitre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2240
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: XBTA401010

Message par JC87 »

dpo a écrit : 28 janv. 2021, 17:24 Merci JC
c'est le genre de procédure que j'avais fait en 2015 lorsque je l'avais changé.
Le client voulait faire une bricole, je me souvenais juste qu'il fallait passer en conf mais pas plus...
mais dis-moi JC, quel âge as-tu ? :lol:
Je suis né l'année où a été commercialisé le premier automate programmable de l'histoire je te laisse deviner l'année 😀 sinon notre ami Itasoft est beaucoup plus vieux que moi 😛

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: XBTA401010

Message par skip74 »

Espèce de dinosaures....... :mrgreen:

Ah merde je vais vous rattraper.... :shock:
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: XBTA401010

Message par itasoft »

slts,
comment ça !!!!!!!!!! plus vieux !!!!!! je n'ai que 55 ans et même que je n'en fais que 54 seulement !!!!!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: XBTA401010

Message par fish »

JC87 a écrit : 28 janv. 2021, 19:40
dpo a écrit : 28 janv. 2021, 17:24 Merci JC
c'est le genre de procédure que j'avais fait en 2015 lorsque je l'avais changé.
Le client voulait faire une bricole, je me souvenais juste qu'il fallait passer en conf mais pas plus...
mais dis-moi JC, quel âge as-tu ? :lol:
Je suis né l'année où a été commercialisé le premier automate programmable de l'histoire je te laisse deviner l'année 😀 sinon notre ami Itasoft est beaucoup plus vieux que moi 😛

JC
Allez, j'me lance : 1964 ?