Page 1 sur 1

Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 07 janv. 2016, 13:18
par Mantysse
Bonjour a tous,

J'ai un nouveau sujet dans les tuyaux et je recherche quelques exemples d'applications en vue de rassembler quelques documents.
Alors je souhaite proposer une architectures AB totalement redondante.
Il faut donc que les CPU soient redondante, que les E/S soient redondantes, que le bus de terrain soit du DLR redondant également (quoi que je pourrai me passer du DLR).
Du coup pour les documentations AB je devrai trouver ça sur leur knowledge base.

Maintenant je souhaiterai trouver les schémas électriques de ce type d'application, mon incertitude concerne le câblage d'entrée sortie redondante, j'ai du mal a imaginer les "règles de l'art" en la matière.
Quelqu'un aurai t-il ça dans ces cartons?

Merci d'avance pour vos réponses/remarques/questions

A+
Mant'

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 07 janv. 2016, 18:30
par fish
Salut,
J'ai ça................mais pas en AB ! :D
Bon, je sors !

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 09 janv. 2016, 22:34
par tuscaonline
salut,
Ça doit coûter un bras ce genre de matos, les fournisseurs vont t'aider avec bonheur.
Demande au spécialiste des API de securité Triconnex par exemple.

++

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 11 janv. 2016, 10:40
par Mantysse
tuscaonline a écrit :salut,
Ça doit coûter un bras ce genre de matos, les fournisseurs vont t'aider avec bonheur.
Demande au spécialiste des API de securité Triconnex par exemple.

++
Oui c'est ce que j'ai fais et effectivement on m'attend comme le messie XD, bon du coup ça m'a fait me poser plein de questions quant au bien fondé de cette demande.

Une application parfaitement redondante implique de tout doubler, capteur, câble, réseau etc... je veux bien croire que mon client a des tunes mais pas le budget de la NASA.
Donc on va redescendre sur terre avec un truc un peu plus "normal".

Merci quand même
A+

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 12 janv. 2016, 11:39
par jpratpsft
Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 12 janv. 2016, 11:41
par Mantysse
jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 12 janv. 2016, 11:54
par jpratpsft
Mantysse a écrit :
jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!
Pinaise, tu as déjà tout oublié jeune Padawan ?

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 12 janv. 2016, 12:12
par Mantysse
jpratpsft a écrit :
Mantysse a écrit :
jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!
Pinaise, tu as déjà tout oublié jeune Padawan ?
Ah ah ah rockwellien dans l'âme, mais dans les faits c'est plus vraiment ça XD

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Posté : 19 mai 2016, 10:09
par polishglider
Bonjour

Pour les E/S Redondantes, tu as la gamme 1715 (anciennement Aadvance). Ceux sont des cartes qui fonctionne en duo ou trio. Leur format est différent des 1756, elles ont leur propre type de châssis (communication Ethernet). Il est donc possible d'avoir des châssis principaux en 1756 avec cartes RM pour la gestion de la redondance, et cartes E/S sur châssis déporté 1715.

http://literature.rockwellautomation.co ... _-fr-p.pdf