Architecture Contrologix totalement redondante

Forum traitant des automates industriels de marque Allen Bradley et Rockwell
Répondre
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Architecture Contrologix totalement redondante

Message par Mantysse »

Bonjour a tous,

J'ai un nouveau sujet dans les tuyaux et je recherche quelques exemples d'applications en vue de rassembler quelques documents.
Alors je souhaite proposer une architectures AB totalement redondante.
Il faut donc que les CPU soient redondante, que les E/S soient redondantes, que le bus de terrain soit du DLR redondant également (quoi que je pourrai me passer du DLR).
Du coup pour les documentations AB je devrai trouver ça sur leur knowledge base.

Maintenant je souhaiterai trouver les schémas électriques de ce type d'application, mon incertitude concerne le câblage d'entrée sortie redondante, j'ai du mal a imaginer les "règles de l'art" en la matière.
Quelqu'un aurai t-il ça dans ces cartons?

Merci d'avance pour vos réponses/remarques/questions

A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par fish »

Salut,
J'ai ça................mais pas en AB ! :D
Bon, je sors !
tuscaonline
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 178
Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par tuscaonline »

salut,
Ça doit coûter un bras ce genre de matos, les fournisseurs vont t'aider avec bonheur.
Demande au spécialiste des API de securité Triconnex par exemple.

++
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par Mantysse »

tuscaonline a écrit :salut,
Ça doit coûter un bras ce genre de matos, les fournisseurs vont t'aider avec bonheur.
Demande au spécialiste des API de securité Triconnex par exemple.

++
Oui c'est ce que j'ai fais et effectivement on m'attend comme le messie XD, bon du coup ça m'a fait me poser plein de questions quant au bien fondé de cette demande.

Une application parfaitement redondante implique de tout doubler, capteur, câble, réseau etc... je veux bien croire que mon client a des tunes mais pas le budget de la NASA.
Donc on va redescendre sur terre avec un truc un peu plus "normal".

Merci quand même
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
jpratpsft
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 24 nov. 2015, 11:10
Localisation : Blagnac
Contact :

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par jpratpsft »

Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par Mantysse »

jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
jpratpsft
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 24 nov. 2015, 11:10
Localisation : Blagnac
Contact :

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par jpratpsft »

Mantysse a écrit :
jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!
Pinaise, tu as déjà tout oublié jeune Padawan ?
--
Commissaire Bialès : Parlez-moi de vous plutôt…
Odile Deray : Odile. Moi, c'est Odile. Pluto, c'est l'ami de Mickey.
Commissaire Bialès : Ah non, Pluto c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey c'est Dingo.
La cité de la peur
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par Mantysse »

jpratpsft a écrit :
Mantysse a écrit :
jpratpsft a écrit :Tu devrais télécharger IAB (Integrated Architecture Builder), ça t'aidera à placer les bons matériels aux bons endroits, créer les connections...
Bien vu l'aveugle, j'l'avais oublié celui la!!
Pinaise, tu as déjà tout oublié jeune Padawan ?
Ah ah ah rockwellien dans l'âme, mais dans les faits c'est plus vraiment ça XD
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
polishglider
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 68
Enregistré le : 19 mai 2016, 09:51
Localisation : 40

Re: Architecture Contrologix totalement redondante

Message par polishglider »

Bonjour

Pour les E/S Redondantes, tu as la gamme 1715 (anciennement Aadvance). Ceux sont des cartes qui fonctionne en duo ou trio. Leur format est différent des 1756, elles ont leur propre type de châssis (communication Ethernet). Il est donc possible d'avoir des châssis principaux en 1756 avec cartes RM pour la gestion de la redondance, et cartes E/S sur châssis déporté 1715.

http://literature.rockwellautomation.co ... _-fr-p.pdf
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
Répondre