Page 1 sur 1

L#xxx

Posté : 23 sept. 2019, 07:03
par varach
Bonjour ,

je vous avoue tourner en rond .
Je récupère sur un capteur IO link , sur une entree PED la valeur Decimal de ma pression ex : L#70000 pour 700 mb .
Je n'arrive pas a traiter cette valeur et à l'envoyer vers un reel pour y appliquer un calcul .

EN IDT , DTR ça fonctionne mais en dessous des 65 000 .

Merci d'avance de vos pistes,

bonne journée

Yann

Re: L#xxx

Posté : 23 sept. 2019, 09:45
par djé
Salut,

Je ne comprends pas l'instruction DTR fonctionne sur la gamme d'un entier 32bits, donc il n'y a pas de raison.
varach a écrit : 23 sept. 2019, 07:03 DTR ça fonctionne mais en dessous des 65 000
Que se passe t-il a ce niveau?

Re: L#xxx

Posté : 23 sept. 2019, 12:20
par Peio
Bonjour,
Vérifies dans quel format est déclaré ton entrée dans la table des variables.
J'ai eu un problème similaire, et ça venait de la déclaration de la variable

Re: L#xxx

Posté : 23 sept. 2019, 18:25
par Lorent2
varach a écrit : 23 sept. 2019, 07:03 Bonjour ,

je vous avoue tourner en rond .
Je récupère sur un capteur IO link , sur une entree PED la valeur Decimal de ma pression ex : L#70000 pour 700 mb .
Je n'arrive pas a traiter cette valeur et à l'envoyer vers un reel pour y appliquer un calcul .

EN IDT , DTR ça fonctionne mais en dessous des 65 000 .

Merci d'avance de vos pistes,

bonne journée

Yann
T'es déjà sur un double mot ? (PED ??), donc je dirais qu'un DTR suffit et pas besoin ITD.

Re: L#xxx

Posté : 02 oct. 2019, 07:31
par varach
Bonjour à tous ,

je reviens juste .

Je regarde tout vos conseils et reviens vers vous ,

Merci ,

Yann