Bonjour à tous,

je migre de l'ancien forum que je n'avais pas fréquenté depuis longtemps. Désolé de revenir sur un sujet et produit aussi ancien...
Nous avons de nouvelles machines de TP en seven (nous sommes restés très longtemps sous XP).
J'ai donc installé une machine virtuel (virtualBox) contenant PL7-PRO V4.5 sous XP sp 3.

Les drivers de com télémécaniques sont à jour http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... _main.page
cf FA17378 & FA17508. Les drivers sont en PJ dans les FAQ.

Voici les résultats que j’obtiens pour communiquer avec un TSX :

OK POUR cordon -SERIALCOM- TSXPCX1031
OK POUR cordon -USB- TSXPCX3030
OK POUR cordon -USB- (TSXCUSB485 + TSCCRJMD25)


Mais je ne parviens pas à utiliser les TSXPCU1030.

Quelqu'un semblait avoir une "bidouille" (ancien forum) pour ce cordon récalcitrant.
Je suis preneur de l'information, car nous avons encore quelques cordons de ce type.

Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: PL7PRO, VirtualBox, cordons et bidouille TSXPCU1030

Message par skip74 »

salut

les pcu1031 sont reliés a qoi? port natif? convertisseur usb-serie?

a+
Avatar du membre
PR35
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 09 déc. 2015, 08:46
Contact :

Re: PL7PRO, VirtualBox, cordons et bidouille TSXPCU1030

Message par PR35 »

bonjour,
cordon -SERIALCOM- TSXPCX1031 sur port natif.
TSXPCU1030 testé sans succès sur sur port natif et sur convertisseur usb-serial. je n'avais pas signalé ce dernier point.
tuscaonline
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 178
Enregistré le : 04 nov. 2015, 04:25

Re: PL7PRO, VirtualBox, cordons et bidouille TSXPCU1030

Message par tuscaonline »

Les convertisseur avec puce Prolific ou FTDI fonctionnent pas mal.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: PL7PRO, VirtualBox, cordons et bidouille TSXPCU1030

Message par itasoft »

slts,
pourquoi virtualBox, ça marche très bien sur Windows 7 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
PR35
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 09 déc. 2015, 08:46
Contact :

Re: PL7PRO, VirtualBox, cordons et bidouille TSXPCU1030

Message par PR35 »

itasoft a écrit :slts,
pourquoi virtualBox, ça marche très bien sur Windows 7 ?
Sur Seven 32 bits mais pas 64 !
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... irect=true