Page 1 sur 2
Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 01 sept. 2018, 14:03
par pierre72
Bonjour,
Sur un HMI KP400, Tia Portal V14 en liaison avec un S7-1200.
Je souhaite afficher une variable en format Real ex : 230.251
Je choisi format : décimal
Mais dans "Représentation", je n'ai pas ce format : 999.999
Je ne parviens pas à afficher correctement ma variable ?
Avez-vous une solution ?
Merci d'avance
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 01 sept. 2018, 16:13
par itasoft
slts,
connais pas le KP400, ceci dit,
Je choisi format : décimal ça veut rien dire, il faut préciser le Type (Entier ou (flottant REAL))
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 10:09
par GG10
Bonjour,
faut le saisir 999,999 et ca marche attention avec une virgule...
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 10:44
par itasoft
slts,
Je souhaite afficher une variable en format Real ex : 230.251
Es que ça veut dire que à la source cette variable est de type Entier (Integer) ????
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 11:46
par pierre72
Bonjour à tous,
Oui c'est bien un Real mais GG10 à raison m'a donné la bonne réponse.
J'ai encodé manuellement 999,999 alors que ça fait pas partie de ma liste de choix !
Je ne savais pas qu'il était possible d'encoder directement une valeur dans cette liste.
Siemens pourrai l'indiquer
Bon dimanche,
Pierre
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 14:01
par itasoft
slts,
ce format d'affichage lui indique que c'est du Type REAL, c'est du spécial Teutons , lol
et si on fait la même chose avec un Entier que se passe t'il ?
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 16:53
par pierre72
Bien ça donnera une erreur

Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 20:29
par itasoft
slts,
Afficher un entier contenant la valeur 12345 sous la forme 12.345 n'est pas possible alors ?
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 21:04
par pierre72
J'ai fait un test avec une variable en int à afficher.
Il refuse le format 99,999
Il accepte seulement le 99999
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
Posté : 02 sept. 2018, 21:10
par itasoft
slts,
tous les IHM de la planète et du cosmos savent le faire sauf le KP400 alors, LOL