Générateur 4-20 mA

Posté : 17 mars 2017, 20:39
par Bernardo59
Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'un générateur 4-20 mA qui pourrait fonctionner sur un module d'entrées analogiques STB de type ACI 3020.
J'ai 15 mesures à tester mais je ne peux pas rentrer avec mon générateur 4-20 mA qui coute +1000€ car le lieu est contaminé radiologiquement.
J'ai donc voulu acheter un générateur 4-20 mA low-cost sur RS, celui ci:

Image

Au final, ça marche pas. On dirait que la boucle est ouverte quand je le branche à ma carte d'entrées analogique.

Auriez-vous une autre solution que celui-ci ?

Merci, Ben.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 18 mars 2017, 11:53
par josé
bonjour,
J'ai le même générateur :P
pour vérifiez si une entrée, une vanne de positionnement etc...
C'est suffisant pour mon utilisation.
Je ne connais pas les STB de type ACI 3020 c'est quoi de 2 fils, 4 fils ?

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 18 mars 2017, 19:37
par itasoft
slts,
un générateur pas cher
4_20mA.JPG
4_20mA.JPG (17.92 Kio) Vu 7008 fois

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 19 mars 2017, 18:54
par Bernardo59
Bonjour à tous,

Tout d'abord merci pour vos réponses.
José, tu as déjà réussi à faire fonctionner le générateur ? Quand je l'allume j'ai la LED "OVERLOAD" qui s'affiche et pourtant la pile est neuve...
Est-ce que le générateur peut marcher dans mon cas ? Logiquement j'ai envie de répondre oui mais honnétement j'ai un doute.
La carte ACI0320 est une carte classique excepté qu'elle ne fournit rien en tension, c'est à toi de lui donner le 4-20mA.
En faite, c'est une carte classique.

Merci Itasoft pour ton schéma, je vais voir si ça peut marcher dans mon cas.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 19 mars 2017, 22:21
par philou77
Salut !

Overload ca veut dire surcharge.. pas pile naze !!

un petit court circuit peut en être la cause !

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 20 mars 2017, 01:02
par itasoft
slts,
Je connais pas La carte ACI0320 mais j'ose espérer que c’est des voies isolées (je veux dire isolées entre elles) , sinon gros problèmes en perspective.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 20 mars 2017, 06:35
par Bernardo59
Bonjour,

Avant même de l'avoir testé j'avais déja la LED OVERLOAD qui était allumé, c'est pourquoi je pose la question.
La carte fonctionne parfaitement, je n'ai pas de soucis avec ça.

Je vais refaire un essai aujourd'hui.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 20 mars 2017, 09:25
par Laurent
Salut,

pour ma part, j'utilise un convertisseur de signal ULCOS 900D1, de JM Concept.
Il y a un mode Simulation qui permet de faire varier le signal de sortie avec l'affichage adapté. Ca fonctionne super bien.
C'est toujours plus cher que la pile et le potentiomètre, mais c'est simple à utiliser. Ils sont vendus à 75 €, je crois.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 20 mars 2017, 11:44
par Francisco
Le point bloquant c'est l'irradiation...

Faut que ça coûte 0€ ou à peine plus vu que c'est perdu.

Re: Générateur 4-20 mA

Posté : 20 mars 2017, 20:00
par Bernardo59
Bonjour à tous,

Merci pour votre aide.
Au final on a décidé que c’était au client de faire varier ses mesures... :mrgreen:
Du coup, plus de générateur 4-20mA à utiliser ! Ça m’enlève une épine du pied.