longeur d'entrée / sortie escalve DP

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

longeur d'entrée / sortie escalve DP

Message par lolodu013 »

Bonjour,

Je vois que kdans la config matériel on peu modifié les longueurs d'entrée ou de sortie. Par exemple on peu commencer sur un esclave DP à 1000 ou 1100 ou 544..bref ma question y a t il une limite (autre qu 9999)?
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: longeur d'entrée / sortie escalve DP

Message par Mantysse »

Bonjour

oui la limite est le type de variable utilisé pour coder l'adresse de départ. La tu es sur un 16bit (de mémoire) je te laisse voir le nombre de possibilité par toi même.

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau