Page 1 sur 1

Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 29 nov. 2016, 20:55
par Hak11
Bonjour,

Je souhaite faire communiquer un api M241 avec une imprimantes industrielle par le biais d'une connexion TCP/IP.
J'ai réalisé un bout de programme mais malheureusement je n'arrive pas à faire communique mon matériel.
J'ai utilisé la fonction SEND_RECV_MSG comme vous pouvez le voir sur l'image.
prog.png
prog.png (9.45 Kio) Vu 3496 fois

Je vous remercie d'avance pour l'aide et les conseils.

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 30 nov. 2016, 00:18
par itasoft
Slts,
Cela semble correct, ceci dit, es que sur cette imprimante on as déjà imprimé quelque chose via un logiciel du type Hyperteminal pour test.
??

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 30 nov. 2016, 15:05
par Hak11
Bonjour,

Oui la communication avec l’imprimante fonctionne, car elle est relier à un pc par Ethernet (sur le même réseau que l'API) et cela fonctionne correctement.
Je pense réessayer de faire des test demain, je noterais les défauts renvoyé.

Merci

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 30 nov. 2016, 16:00
par philou77
Salut !

+1 avec Itasoft.

un pc et un automate, ça ne communique pas de la même manière !!

Donc il faut savoir quel(s) protocole(s) ton imprimante accepte et si ce(s) protocole(s) est(sont) supporté(s) par l'interface de ton automate avant toute programmation !

parce qu'à force d'envoyer des caractères à ton imprimante, tu va finir par la saouler ;)

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 02 déc. 2016, 13:57
par Hak11
Bonjour,

J'ai trouver mon erreur, maintenant cela fonctionne
Après essai la communication fonctionnait bien avec Hyperterminal, mais lorsque j'utilisai l'API j'avais une erreur message refuser et adresse incorrect...
L'erreur était que le type de communication n'était pas bien sélectionné (comme vous me l'avez faire remarquer...), le paramètre Ip_Address.Link doit être configurer sur EthEmbed .

Merci Itasoft et philou77 pour l'aide que vous m'avez apporter.

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 08 déc. 2016, 00:01
par IMT
slt

si vous voulez un exemple de l'utilisation de l’imprimante avec api .merci

Re: Communication entre M241 et imprimantes industrielle

Posté : 18 mars 2019, 15:01
par Greg60
Bonjour,
Je sais que je déterre fortement le topique mais je n'arrive pas à faire la même chose que toi avec d'autre matériel.

Pourrais tu donner plus d'info sur le matériel que tu utilise ?

Merci