Bonjour,

J'ai été confronté à un (des) problème(s) sur une installation 2xM241 chapotés par un M251 avec chacun un IHM (STM6400). L'installation vient d'avoir 1 an et le client m'indique une perte de communication entre un IHM et un automate.
Après moultes recherches et essais à distance. Le mot de passe administrateur de l'automate est expiré m'indique Machine Expert une fois connecté ! :o
Je le change, puis le rechange pour mettre celui qui m'allait bien afin de ne rien changer côté IHM => ça repart... Quelques jours après rebelotte sur un autre couple IHM-automate....
Merci l'IA qui a trouvé direct un article sur la FAQ Belge?? Schneider :https://www.se.com/be/fr/faqs/FAQ000283439/

Si je pouvais me retrouver en face du pélo qui a activé ce paramètre par défaut dans le firmware V5.3.12.51 je lui décerne une médaille pour le pendre avec.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)