Page 1 sur 2

Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 04:36
par sinced
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'une logique pour creer un pulse d'une duree de x seconde lorsque le contact M est egal a 1. Je dispose des tempos classique On Delay and Off Delay.
Merci pour votre rapide retour.

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 07:11
par steph68
hello,

il faut utiliser une tempo TON mais en inversant (complément) la sortie de la tempo.

Code : Tout sélectionner

PULSE := M AND NOT TON.Q
TON.IN := M
@+

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 14:59
par sinced
Merci de ton retour rapide.

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 16:52
par sinced
juste une question, si la tempo utilisee passe a "0" quand l'entree n'est plus a "1", je pense qu'il y a un souci.

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 18:04
par philou77
juste une question, si la tempo utilisee passe a "0" quand l'entree n'est plus a "1", je pense qu'il y a un souci.
Non, Pulse égal (et pas un Set) sur la sortie de la tempo et de toute façon, la tempo TON repasse à 0 dès que l'entrée passe à Zéro !

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 18:53
par steph68
juste une question, si la tempo utilisee passe a "0" quand l'entree n'est plus a "1", je pense qu'il y a un souci.
si l'entrée de la tempo (=M) passe à 0 alors la sortie passe à 0 et donc son complément à 1
mais ce complément est en série avec l'entrée M (opération ET / AND), ce qui va bloquer le signal "PULSE" à 0

une tempo PULSE (TP) est le complément / l'inverse d'une tempo TON
tu peux me faire confiance :mrgreen:

@+

Re: Creation d'un pulse

Posté : 23 sept. 2016, 19:49
par itasoft
slts,
qui c'est qui as dit que les tempos PL7 étaient obsolètes et que ça servait à rien ???????

cliquer dessus
pulse.JPG

ceci dit dans PL7 ya des monostables pour faire ça, LOL

Re: Creation d'un pulse

Posté : 24 sept. 2016, 03:11
par sinced
OK merci pour vos reponses. Je suis sur du DCS Yokogawa et dans les blocs LC-64 (Logic Chart programme en Ladder) que j'utilise, je n'ai droit qu'a deux tempos (TON, TOF) et j'ai besoin de pulse. Je vais donc finaliser ma config.

Re: Creation d'un pulse

Posté : 08 nov. 2016, 05:49
par tuscaonline

Re: Creation d'un pulse

Posté : 08 nov. 2016, 09:53
par philou77
Salut,

Si depuis le temps il n'a pas eu un seul pulse (cardiaque) il doit être décédé ! lol