Page 3 sur 3

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 08:09
par Béryl
+1 avec Bernado.
Pour ton problème de canopen, si tu as un esclave canopen paramétré comme ci-dessous, enlève-le (clique sur "Delete slave").
Capture.PNG
Pour la syntaxe IEC 61131, c'était indiqué dans ma réponse précédente !

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 08:20
par Pandora
Bernardo59 a écrit : 25 mai 2021, 18:49 Salut,

Au vu de ce que j'ai pu lire, je pense que tu devrais commencer par comprendre le protocole Modbus TCP IP (https://sbc-support.com/uploads/tx_srcp ... Modbus.pdf).
Pour info, ton afficheur doit rester MAITRE (Client en TCP) et ton automate ESCLAVE (Serveur en TCP).

Tu pars dans tout les sens sans vraiment comprendre comment ça fonctionne..
Merci pour le lien je vais étudier tout ça.

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 09:49
par Pandora
Béryl a écrit : 26 mai 2021, 08:09 +1 avec Bernado.
Pour ton problème de canopen, si tu as un esclave canopen paramétré comme ci-dessous, enlève-le (clique sur "Delete slave").
Capture.PNG

Pour la syntaxe IEC 61131, c'était indiqué dans ma réponse précédente !
C'est pas ça non plus. Je n'ai pas d'esclave déclaré.

Par contre ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. L'automate et l'ihm communique sans problème malgré le défaut de l'ihm. Ca pose un problème si je laisse dans cet état ?
Pandora a écrit : 26 mai 2021, 08:20
Bernardo59 a écrit : 25 mai 2021, 18:49 Salut,

Au vu de ce que j'ai pu lire, je pense que tu devrais commencer par comprendre le protocole Modbus TCP IP (https://sbc-support.com/uploads/tx_srcp ... Modbus.pdf).
Pour info, ton afficheur doit rester MAITRE (Client en TCP) et ton automate ESCLAVE (Serveur en TCP).

Tu pars dans tout les sens sans vraiment comprendre comment ça fonctionne..
Merci pour le lien je vais étudier tout ça.
J'ai étudier un peu le document mais le réseau reste quelque chose de très nébuleux pour moi

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 09:55
par Béryl
Pandora a écrit : 26 mai 2021, 09:49 L'automate et l'ihm communique sans problème malgré le défaut de l'ihm.
Ah bin voilà, fallait le dire avant !
Donc tout baigne ?
Pour le défaut Canopen, il doit bien y avoir un paramètre à régler pour l'éviter...

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 13:00
par agea28
Pour ton défaut RGEE 132, comme dit plus haut, il s'agit d'un défaut Can Open : Tu dois bien avoir une config active dans ton projet GP Pro EX.

Voir défaut RGEE132
CanOpen.PNG
CanOpen2.PNG

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 26 mai 2021, 13:09
par Pandora
J'ai vérifié, et la page est comme la votre.

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 27 mai 2021, 10:11
par agea28
Ca m'est revenu ce matin, pour désactiver le driver Can Open si tu ne l'utilise plus, sur ces afficheurs, c'est ici :
CanOpen3.PNG

Re: Communication Ethernet : Pro Face - TSX57

Posté : 27 mai 2021, 13:36
par Pandora
Parfait :)

Tout fonctionne correctement , plus de message d'erreur.

Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aidé.

Re: Communication Ethernet : Pro Face - TSX57

Posté : 27 mai 2021, 14:39
par Béryl
Yapluka !

Re: Communication Ethernet : Pro Face - TSX57

Posté : 28 mai 2021, 21:13
par Bernardo59
Pandora a écrit : 27 mai 2021, 13:36 Parfait :)

Tout fonctionne correctement , plus de message d'erreur.

Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aidé.
Cool mais si je peux te donner un conseil, il faut comprendre ce que l'on fait, car quand ca tombe en panne, il faut pouvoir maitriser et corriger.