Page 2 sur 3
Re: Génératrice 20kva
Posté : 09 déc. 2019, 18:43
par Feardrop
Franchement, je ne sais pas si c est une batterie, je pense la faire tourner et voir, j’ai lu aussi qu’il était possible que si la terre n’était pas branchée, une sécurité empêche le fonctionnement. Donc mes deux mission avant de la faire réviser, mettre à la terre et faire tourner.
Merci en tt cas pour votre aide, si toutefois il y a de nouvelles idées, ne pas hésiter à laisser un message, je ferai de même quand le problème sera résolu et aussi après production sortie transfo.

Re: Génératrice 20kva
Posté : 09 déc. 2019, 18:58
par Lorent2
C'est pas un groupe electrogene.
Tente un couplage, et regardes si t'arrive à obtenir une tension entre les bobinage (genre U-X) la faisant tourner, et idem si tu as une tension d'excit.
Tant que y aura pas un minimum de courant d'excit, tu n'aura rien sortie.
Re: Génératrice 20kva
Posté : 09 déc. 2019, 19:23
par Feardrop
Je regarde ça prochainement et je reviens au rapport !
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 08:17
par ProfnovA
Ta platine électronique est un redresseur qui génère un courant continu pour l'excitation de la machine (sur les fils rouge/bleu) a partir de la tension du stator.
Si tu veux la coupler au réseau, il te faudra un régulateur agissant sur l'excitation qui:
- avant couplage permettra de réguler la tension
- après couplage régule le facteur de puissance
C'est pour une production en îlotage ou pour produire sur le réseau?
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 09:54
par Titipass
Plaque signalétique 220/380 : donc couplage étoile en 380V donc possibilité de tirer un neutre...
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 10:40
par Feardrop
Bonjour à tous, je reconnais que je suis un peu perdue, si le truc bleu est fait pour exciter la génératrice alors deux questions: pourquoi elle ne produit pas quand je tourne le rotor?
Et pourquoi (l’auto excitation) l’excitation ne fonctionne t elle pas?
En fait, je bosse sur un process de production d’énergie depuis plusieurs années et la génératrice est le quasi point final à mon projet, (production pour le moment en îlotage oui) sauf qu’elle a visiblement un problème ou alors je ne fais pas la bonne manipulation, d’où mon intervention ici!
Heu, « Titipass » tu parles de tirer un neutre car 220/380, mais il part d’où ton neutre? Si tu vois la platine, je vois pas de borne avec neutre?!
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 12:10
par philou77
Salut !
Je suis pas spécialiste des générateurs mais le tien ressemble à un type AREP (aux) !
Regarde ici :
http://server.idemdito.org/electro/elec ... tation.htm !
ou là pour un générateur LEROY SOMMER (page 7) :
https://www.leroy-somer.com/documentati ... _fr_en.pdf
à priori, il n'y a pas d'alimentation à prévoir, cela se fait tout seul.
La carte électronique est justement là pour réguler la tension d'excitation. Si elle est morte, pas de tension de sortie !
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 12:36
par Titipass
Le neutre part du point commun des bobinages, le centre de l'étoile. Il manque les barettes sur la photo.
Voir page 8 de la doc Leroy Somer mentionnée dans la réponse précédente (même si ce n'est pas le même alternateur, le principe est le même).
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 14:30
par Feardrop
La carte serait donc hs?!

Bon, cela me parait logique si il n y a pas de sortie et que le bobinage est bon... bref, pas de chance!
J’ai les barrettes, juste déposées pour prendre à l’ohmmètre.
Re: Génératrice 20kva
Posté : 10 déc. 2019, 14:38
par Feardrop
Merci pour les liens, effectivement, je pense que l’excitation est interne dans mon cas, mais franchement, je ne vois qu’un spécialiste de bobinage pour gérer ça!
