Page 2 sur 2

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 19 juin 2019, 14:10
par patte
D’après tes photos,
la sonde de température a une plage de -50°c +50°c pour 4-20 ma
la carte fait du 0-20 ma.
tu as donc un décalage a faire pour le minimum
0ma = -75
4 ma = -50 °c
20 ma =50 °C

c'est une équation : température = (6.25 * courant) - 75

L’échelle de ta carte est 0 -1043 (modifiable, je pense que la modifier à 0 -2000 ce qui ferait 100 point pour 1 ma)

donc température = (6.25 * Nbpoint (entrée analogique) /100 )-75

Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT

Posté : 19 juin 2019, 23:19
par beaware
patte a écrit : 19 juin 2019, 14:10 D’après tes photos,
la sonde de température a une plage de -50°c +50°c pour 4-20 ma
la carte fait du 0-20 ma.
tu as donc un décalage a faire pour le minimum
0ma = -75
4 ma = -50 °c
20 ma =50 °C

c'est une équation : température = (6.25 * courant) - 75

L’échelle de ta carte est 0 -1043 (modifiable, je pense que la modifier à 0 -2000 ce qui ferait 100 point pour 1 ma)

donc température = (6.25 * Nbpoint (entrée analogique) /100 )-75
Excellent ce résumé, merci patte :D .
J'ai trouvé la solution à mes soucis. Le premier venais du fait que je ne câblais pas correctement mes sondes de température, je n'avais jamais câblé de sonde 4-20 mA sur une carte analogique, et je connectais simplement le + et le - de la sonde sur le bornier, alors qu'il faut faire comme dans mon précédent schéma.
Le deuxième soucis c'est que j'ai cramé mon entrée Ana7 en faisant un essais foireux d'une sonde, sans doute une inversion de polarité.

Merci à vous de m'avoir aidé, je continue tant bien que mal mon projet, et je compte bien aller au bout.