Re: Carte Analogique Twido - TWDAMI8HT
Posté : 19 juin 2019, 14:10
D’après tes photos,
la sonde de température a une plage de -50°c +50°c pour 4-20 ma
la carte fait du 0-20 ma.
tu as donc un décalage a faire pour le minimum
0ma = -75
4 ma = -50 °c
20 ma =50 °C
c'est une équation : température = (6.25 * courant) - 75
L’échelle de ta carte est 0 -1043 (modifiable, je pense que la modifier à 0 -2000 ce qui ferait 100 point pour 1 ma)
donc température = (6.25 * Nbpoint (entrée analogique) /100 )-75
la sonde de température a une plage de -50°c +50°c pour 4-20 ma
la carte fait du 0-20 ma.
tu as donc un décalage a faire pour le minimum
0ma = -75
4 ma = -50 °c
20 ma =50 °C
c'est une équation : température = (6.25 * courant) - 75
L’échelle de ta carte est 0 -1043 (modifiable, je pense que la modifier à 0 -2000 ce qui ferait 100 point pour 1 ma)
donc température = (6.25 * Nbpoint (entrée analogique) /100 )-75