Page 2 sur 3
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 14:46
par cedric59
c est un codeur incrementale sick dbv 50 E
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 14:56
par itasoft
slts,
quelle interface ? : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector NPN
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 15:59
par cedric59
Interface ttl
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 16:28
par dehell
Bonjour,
Il faut regarder sur les 2 docs :
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 16:42
par cedric59
C est la deuxième partie du câblage que je sais pas en faite carte la carte de comptage ne s allumé pas. Le câblage a b z ça j'ai compris mais C le reste
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 16:49
par dehell
Le codeur doit être alimenté en 5v (alim dédié)
Les masses doivent être interconnectées : entre le codeur et la masse de la carte de comptage.
Fais un schéma de ce que tu as fais pour qu'on puisse t'aider...
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 16:53
par cedric59
OK je vous ferais ça demain. Mes en gros tt les fils sont brancher comme indiquer ds les doc, J ai pas rajouter d alimentation 5 volt
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 17:01
par dehell
Sans alimentation sur le codeur ça ne fonctionnera pas...
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 17:07
par cedric59
Mais C la carte et 200s qui fournie l alimentation ?. Aurais tu un exemple ?
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Posté : 23 févr. 2018, 17:43
par dehell
Il faut la référence exacte du codeur : par exemple 1079596
Sans cette info, je ne peux pas te dire quelle tension est possible en entrée du codeur... et si c'est possible de la prendre sur l'ET200