Défaut de comm avec une extension PROFINET

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Quentin27
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 13 sept. 2016, 08:39

Défaut de comm avec une extension PROFINET

Message par Quentin27 »

Bonjour,

Je me confronte à un souci aujourd'hui sur TIA PORTAL V13.

J'ai un S7-300 avec une extension déportée en PROFINET ET200S, et j'aimerais remonté un défaut de comm de cette extension. Problème je ne sais pas du tout comment faire.

Avez-vous une idée ?

Merci d'avance,

Cordialement,

Quentin.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut de comm avec une extension PROFINET

Message par sinced »

Bonsoir,
Tu dois insérer dans ton projet le bloc d'organisation OB40 si tu es en profibus pour gérer les alarmes de processus.
Ensuite une fonction SFC doit être utilisée.
Je te joins une petite doc.
http://www.partage-fichiers.com/upload/qugwf9i4
Répondre