(* à minuit *)
%M12:=%SW52 = 0;

IF RE %M12 THEN
%MW155;=%MW154;
%MW154:=0;
END_IF;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Compteurs cumul et delta

Message par rominet41 »

merci