Bonjour
J'ai laissé dans Ordre d'amorçage: Disque Dur.
Extinction de la machine, puis plusieurs démarrages mais NADA...
Merci
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par JC87 »

Ça affiche quoi quand ça plante ???

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par rominet41 »

ça
ecran.png
ecran.png (1.58 Kio) Vu 4227 fois
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par itasoft »

slts,
c'est écrit FATAL en rosbif, ça doit vouloir dire c'est la fatalité
ceci dit, si t'arrive à faire marcher toute cette drouille on va te décerner une médaille.

LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par rominet41 »

:) Cela avait l'air simple avec le tuto :)
Je vais aller voir quelqu'un qui a un TSX47 et un PC paramétré pour se connecter dessus (avec virtual PC). En comparant les config, je vais peut-être pouvoir découvrir la vérité.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par JC87 »

Normalement c'est très simple en effet, l'erreur que tu obtient c'est comme si tu n'avait pas de disque dur ou qu'il n'y avait pas d'OS bootable dessus. Essaye de renommer ton disque sans mettre d'espace dans le nom, par expérience je sais que VirtualBox n'aime pas forcément ça. Je vois aussi dans ta config que tu a un Go de RAM et deux processeurs, essaye 512 Mo avec un seul processeur, OS/2 est in OS ancien qui ne tournait pas du tout avec les configurations matérielles d'aujourd'hui.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par rominet41 »

J'ai fait les modifications mais toujours rien.
Je vais comparer avec une autre machine pour voir ce qui cloche, et je reviens ici.
Merci
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par rominet41 »

J'ai installé Microsoft Virtual PC sur mon PC, impeccable.
OS2 fonctionne, XTEL aussi.
Plus qu'à tester la connexion au TSX47....
Julien14
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 04 janv. 2017, 19:20

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par Julien14 »

me semble qu'il faut de l'usb 2 et pas 3
rominet41
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 88
Enregistré le : 10 janv. 2016, 15:22

Re: Cherche solution pour TSX47

Message par rominet41 »

j'aj paramétré en usb1, on verra bien