probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par cyril13110 »

bonjour à tous,
hier je me suis fait prété une PG siemens officiel utilisé essentiellement pour du step7 et du wincc flex.

J'ai installé µwin pour dépaner un s7-200, j'ai fait tous mon paramétrage de com PG/PC sans probleme.
aujourd'hui je suis retourné pour des modif sur un s7-300 mais la meme console sauf que le parametrage PG/Pc ne peuvent plus etre modifié depuis step7.
il faut absolument que je passe par µwin et que je retourne sous step7.
dans le passé on avait eu le meme probleme avec emprolyseur, il avait prit la main sur le reglage de la com.
on avait demandé à siemens et la solution a été réalisé en 30s.
la modif avait été faite par un collaborateur, du coup je ne sais pas ce qu'il a fait comme manip.
est ce que quelqu'un aurai une idée?

merci d'avance
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par philou77 »

Salut !

J'ai pas la solution toute faite, mais de mémoire, on peut paramétrer l'interface PC/PG depuis le panneau de configuration windows !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par Lorent2 »

L'interface est commune entre Amprolyser, S7-300, et microwin.

Il faut désactiver la com' dans les logiciel que tu n'utilises pas, afin de pouvoir la paramétrer dans l'autre.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par cyril13110 »

bonjour,
merci tous de meme pour vos retour.
J'ai tenté de supprimer µwin impossible de reprendre la main sur les parametrages PG/PC.
Je suis allé dans le panneau de conf pour voir si je peux faire quelque chose, je peux modifier le protocole de com, c'est à dire passer de MPI à PROFIBUS, mais impossible de modifier la vitesse. Le BP paramtre est grisé.


Comment je peux faire pour désactivé la comme dans les logiciels non utilisés?
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par jll »

Bonjour,

Dans interface PG/PC, sur le haut de la page, tu as le choix "entrée de l'application". (S7 online, microwin, etc..) tu dois sélectionner ici l'application que tu souhaite utiliser.
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par cyril13110 »

ok je vois, alors j'ai un problème car µwin n’apparais pas dans la sélection.
J'ai laissé S7 online par defaut mais a coté de ca pour changer la vitesse de transmission je doits que passer par ce foutu µwin.....

A moins de tenter une manip, de faire la selection de winccflex de valider et de revenir sur s7 online.....
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par jll »

C'est un problème connu sur les PG M4, l'entrée de l'application microwin n'apparait pas.
Siemens ont un petit exécutif pour arranger cela.
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par cyril13110 »

bein pour le moment il faut la sourde oreille et ne me reponde pas...
alors ce matin je suis allé sur la console.
donc la ligne microwin est toujours abcente.
pour le reglage des vitesses toujours rien ormi par microwin.
J'ai testé de mettre un parametre différent par source, rien de plus
j'ai testé dajouter moi la ligne à la main rien de plus....
pour le moment je suis toujours au meme point.......toujours bloqué
cyril13110
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 10 juin 2016, 09:41

Re: probleme de paramétrage PG/PC sur une PG siemens

Message par cyril13110 »

bonjour à tous,
je viens vous donner des novelles de mon problemes plus pour vous donner l'info de ce qui ne faut pas faire.
J'ai eu siemens au telephone, j'ai fait un etat des lieux de la consoles avec le tech....
AVAST est tous simplement bien deconseillé car pas compatible avec step7.....
Le prédecesseur de mon client a installé AVAST et la PG est configuré pour aller sur le net....
Le tech de siemens m'a dit "ne cherchez pas plus loin, c'est AVASt le probleme"......

La solution proposé est soit la réparation de step7 fonctionne soit on formate la console et on remet tous nickel mais sans avast........