slt les gars

si je comprends bien si j'ai un et200SP , j'ai besoin d'une carte mémoire pour bossé avec ?
et si je lui rajoute un s7-1200 en maitre , y'en a pas besoin ?

cdlt
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: et 200

Message par JC87 »

Bonjour,

Il y a des ET200SP "unité centrale" qui nécessitent une carte mémoire car ce sont des processeurs et des ET200SP "interface Profinet" pour des E/S déportées et là pas de carte mémoire.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: et 200

Message par elbarbudo »

Merci je peux voir ça par rapport à la référence ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: et 200

Message par JC87 »

6ES7155-XXXXX-XXXX pour les modules d'interfaces
6ES7510-XXXXX-XXXXX à 6ES7514-XXXXX-XXXXX selon la taille du processeur soit d'un 1510 à un 1514

Télécharge TIA selection tool, il y a toutes les références dedans et ça permet de faire une config totale (matériel, réseaux, alim etc.) Ça existe aussi en ligne si tu veux pas l'installer. C'est un outil génial.

https://www.siemens.com/fr-fr/products/ ... tion-tool/

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: et 200

Message par elbarbudo »

Ah oui c’est top merci 😇
elbarbudo
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 440
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: et 200

Message par elbarbudo »

Effectivement mon et200 est une cpu

Question peut être bête mais c’est possible que le simple fait de ne pas avoir de carte mémoire ne me permette pas de transférer la config de mon rack dessus ?
Il n’y pas de programme , c’est une cpu neuve
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: et 200

Message par JC87 »

La carte SD Siemens est obligatoire ET spécifique. On ne peut pas mettre une SD "normale".