Problème HMIGK5310
Re: Problème HMIGK5310
Je ne sais pas pourquoi ne s'affiche pas ça fais une semaine que je suis avec .

- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème HMIGK5310
est que tout le reste du projet fonctionne ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème HMIGK5310
Oui le reste de projet ça fonctionne. Il ya de communication mais ya pas de dialogue entre le HMI et le PLC .
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème HMIGK5310
Si c'est fait comme ci dessous il doit y avoir le dialogue entre le IHM et le PLC
---------------------clic dessus pour zoom------
---------------------clic dessus pour zoom------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
Damdam307
- Forcené des structures

- Messages : 173
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: Problème HMIGK5310
Bonjour,
Vérifier que votre "résumer d'alarme" prend bien en compte le "groupe d'alarme" que vous voulez afficher.
Vérifier que votre "résumer d'alarme" prend bien en compte le "groupe d'alarme" que vous voulez afficher.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème HMIGK5310
est que le HMI est reconnu aux adresses 4 et 5 ??? si non ça veut dire que le cordon ,n'est pas raccordé sur le COM2 du HMI
-----------clic zoom----
-----------clic zoom----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème HMIGK5310
Bonjour
Je pense que le problème est dans la table de dialogue mais où exact je n'arrive pas
Je pense que le problème est dans la table de dialogue mais où exact je n'arrive pas
