Problème HMIGK5310

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Bjr
Je pense que tu m'a pas compris.
Ces messages alarme %MW.X quand un est activé au programme ne s'affiche pas sur HMI . L'échange entre tous ces alarmes sur HMI et le plc ne passe pas .
Fichiers joints
IMG_20250218_091417.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

Alors, ça veut dire que le IHM ne communique pas avec l'automate, c'est quoi le cordon qui relie le IHM à l'automate ?

sinon ces messages doivent s'afficher ou ????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Le voyant alarmes clignote sur HMI mais il ne s'affiche pas à quoi sert cette Alarmes pour que le technicien intervient directement sur la panne . Au plc l'alarme est activé le voyant alarmes HMI clignote mais le message exacte d'alarme ne s'affiche pas .
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Le cordon Xbtz9780
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

sinon ces messages doivent s'afficher ou ????????
--------
répondre à la question
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

---clic zoom-------
01.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Oui ces messages doivent s'afficher :|
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

oui mais ils doivent s"afficher ou ???? dans le résumé d'alarme ??

sinon il ne faut déclarer que un seul Euipement MASTER_EQ, voir mon image
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Mourad33
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 28 juil. 2022, 19:55

Re: Problème HMIGK5310

Message par Mourad33 »

Les messages doit s'afficher dans deux pages images joint
Fichiers joints
IMG_20250218_111321.jpg
Et ici
Et ici
S'affiche ici
S'affiche ici
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème HMIGK5310

Message par itasoft »

ça semble tout bon, normalement ça doit s'afficher dans historique des alarmes
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre