Bonjour à tous.
l'automate mitchubichi Mersec Q62P n'a pas aimé cette longue periode de vacances.
Il redémarre avec le voyant error clignotant..
Savez vous comment je jeux me procurer le logiciel GX developer IEC qui correspond à la version ?
Merci
GX Developer IEC a été remplacé par GX Works3 et on peut se connecter sur des api série Q avec. Il y a une version d'essai sur le site de Mitsubishi. Maintenant si le programme est parti il faudra avoir une sauvegarde sinon le soft ne servira à rien.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Bonjour,
J'arrive à me connecter avec la version d'essai GX Works 2. mais il ne reconnaît pas le programme de sauvegarde fichier.Gpj.
il faudrait peut être installer GX-IEC, mais il faut un n° série pour la licence.
Je suis bloqué ..