[RÉSOLU] Automate et terminal ne communiquent plus ?

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
CaMeXIA
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 01 mars 2023, 10:02
Contact :

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par CaMeXIA »

Je dois vérifier cela sur le terminal ou sur l'automate ?

La valeur A50A est-elle automatiquement calculée ou serait-elle erronée ?
CaMeXIA
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 01 mars 2023, 10:02
Contact :

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par CaMeXIA »

Ce message d'erreur pourrait-il aussi venir d'un problème de liaison automate - terminal ? Par exemple, un problème de câble ? MiGaNuTs, tu parlais aussi de boîtier intermédiaire ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par JC87 »

Sur l'automate du doit afficher %MW104 et il doit avoir la valeur correspondant à celle de l'application de l'afficheur.

Cette valeur n'est pas modifiable, c'est calculé automatiquement par XBTL1000

On peut s'en passer cela dit et la retirer de la table de dialogue. ATTENTION ça décale toutes les adresses !

Par ailleurs en-cas de problème de connectique, normalement le message est différent.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
CaMeXIA
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 01 mars 2023, 10:02
Contact :

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par CaMeXIA »

Bon, je vais voir ce qu'affiche l'automate. Au fait, le voyant RUN clignote en vert, il faut peut-être que je passe le programme en RUN ?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par JC87 »

Évidemment ! :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
CaMeXIA
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 01 mars 2023, 10:02
Contact :

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par CaMeXIA »

Ça marche mieux en mode RUN :P
Bon, ça m'aura permis de comprendre la table de dialogue et de sauvegarder le programme du terminal avec un câble. J'ai un lecteur de carte PCMCIA sur l'ordinateur, j'essaierai aussi une sauvegarde en y insérant la carte PCMCIA du terminal.
MiGaNuTs, JC87 , Itasoft, merci énormément pour votre aide.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?

Message par JC87 »

Hello,

Tu peux en effet récupérer la programme via la carte pcmcia, ça se faisait souvent à l'époque pour éviter de devoir se balader avec le pc et le câble jusqu’à l'afficheur.

Mais ça ne te donnera rien de plus que la sauvegarde que tu a déjà faite si ce n'est que tu aura des fichiers que tu pourra copier sur une autre pcmcia en cas de défaillance de la première.

Ces histoires d'autorisation d'écriture de table de dialogue peuvent être embêtantes mais quand on a compris comment ça marche c’est très simple.

Évidemment on peut se demander a quoi ça servait et pourquoi on la trouve si souvent dans ces applications. En fait on préférait souvent mettre tout dans la table de dialogue car si par la suite on voulait rajouter quelques chose ça décalait les adresses et il fallait se retaper l'affectation dans le programme automate. On parle d'une époque ou on travaillait exclusivement avec des adresses et pas des symboles.

Donc on mettait tout dès le début, y compris par défaut ce mot d'autorisation d'écriture de table qui est au milieu de la table et qu'il fallait donc bien écrire à la bonne valeur, ce qu'on faisait "en dur" comme dans ton programme.

Voili voilou :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre