Je dois vérifier cela sur le terminal ou sur l'automate ?
La valeur A50A est-elle automatiquement calculée ou serait-elle erronée ?
[RÉSOLU] Automate et terminal ne communiquent plus ?
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Ce message d'erreur pourrait-il aussi venir d'un problème de liaison automate - terminal ? Par exemple, un problème de câble ? MiGaNuTs, tu parlais aussi de boîtier intermédiaire ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Sur l'automate du doit afficher %MW104 et il doit avoir la valeur correspondant à celle de l'application de l'afficheur.
Cette valeur n'est pas modifiable, c'est calculé automatiquement par XBTL1000
On peut s'en passer cela dit et la retirer de la table de dialogue. ATTENTION ça décale toutes les adresses !
Par ailleurs en-cas de problème de connectique, normalement le message est différent.
JC
Cette valeur n'est pas modifiable, c'est calculé automatiquement par XBTL1000
On peut s'en passer cela dit et la retirer de la table de dialogue. ATTENTION ça décale toutes les adresses !
Par ailleurs en-cas de problème de connectique, normalement le message est différent.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Bon, je vais voir ce qu'affiche l'automate. Au fait, le voyant RUN clignote en vert, il faut peut-être que je passe le programme en RUN ?
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Évidemment !
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Ça marche mieux en mode RUN
Bon, ça m'aura permis de comprendre la table de dialogue et de sauvegarder le programme du terminal avec un câble. J'ai un lecteur de carte PCMCIA sur l'ordinateur, j'essaierai aussi une sauvegarde en y insérant la carte PCMCIA du terminal.
MiGaNuTs, JC87 , Itasoft, merci énormément pour votre aide.
Bon, ça m'aura permis de comprendre la table de dialogue et de sauvegarder le programme du terminal avec un câble. J'ai un lecteur de carte PCMCIA sur l'ordinateur, j'essaierai aussi une sauvegarde en y insérant la carte PCMCIA du terminal.
MiGaNuTs, JC87 , Itasoft, merci énormément pour votre aide.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Automate et terminal ne communiquent plus ?
Hello,
Tu peux en effet récupérer la programme via la carte pcmcia, ça se faisait souvent à l'époque pour éviter de devoir se balader avec le pc et le câble jusqu’à l'afficheur.
Mais ça ne te donnera rien de plus que la sauvegarde que tu a déjà faite si ce n'est que tu aura des fichiers que tu pourra copier sur une autre pcmcia en cas de défaillance de la première.
Ces histoires d'autorisation d'écriture de table de dialogue peuvent être embêtantes mais quand on a compris comment ça marche c’est très simple.
Évidemment on peut se demander a quoi ça servait et pourquoi on la trouve si souvent dans ces applications. En fait on préférait souvent mettre tout dans la table de dialogue car si par la suite on voulait rajouter quelques chose ça décalait les adresses et il fallait se retaper l'affectation dans le programme automate. On parle d'une époque ou on travaillait exclusivement avec des adresses et pas des symboles.
Donc on mettait tout dès le début, y compris par défaut ce mot d'autorisation d'écriture de table qui est au milieu de la table et qu'il fallait donc bien écrire à la bonne valeur, ce qu'on faisait "en dur" comme dans ton programme.
Voili voilou
JC
Tu peux en effet récupérer la programme via la carte pcmcia, ça se faisait souvent à l'époque pour éviter de devoir se balader avec le pc et le câble jusqu’à l'afficheur.
Mais ça ne te donnera rien de plus que la sauvegarde que tu a déjà faite si ce n'est que tu aura des fichiers que tu pourra copier sur une autre pcmcia en cas de défaillance de la première.
Ces histoires d'autorisation d'écriture de table de dialogue peuvent être embêtantes mais quand on a compris comment ça marche c’est très simple.
Évidemment on peut se demander a quoi ça servait et pourquoi on la trouve si souvent dans ces applications. En fait on préférait souvent mettre tout dans la table de dialogue car si par la suite on voulait rajouter quelques chose ça décalait les adresses et il fallait se retaper l'affectation dans le programme automate. On parle d'une époque ou on travaillait exclusivement avec des adresses et pas des symboles.
Donc on mettait tout dès le début, y compris par défaut ce mot d'autorisation d'écriture de table qui est au milieu de la table et qu'il fallait donc bien écrire à la bonne valeur, ce qu'on faisait "en dur" comme dans ton programme.
Voili voilou
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."