Bonjour
je rencontre un problème en ce moment sur machine expert basic avec un m221ce40t
j ai pris une video, en gros quand j active mon entrée celle ci devient vrai mais malgré le branchement a la bobine celle ci ne s active .
Est ce que j ai loupé quelque chose un paramètre une mauvaise programmation?
peut importe le programme que je fait.
voici le lien we transfert de la video:
https://we.tl/t-TcK6HhGlRg
merci a vous bonne journée
machine expert basic
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: machine expert basic
Bonjour,
L'automate est en STOP (regardez bien, c'est affiché).
Effectivement l'animation de l'entrée reflète son état. Mais le programme n'est pas exécuté.
Avez-vous vu le petit commutateur RUN/STOP sous le couvercle en plastique mou ?
Avez-vous configuré une entrée avec la fonction RUN/STOP mais qui n'est pas alimentée ?
Avez-vous cliqué sur le bouton pour exécuter du programme ?
Avez-vous mis la pile dans l'automate M221 ?
L'automate est en STOP (regardez bien, c'est affiché).
Effectivement l'animation de l'entrée reflète son état. Mais le programme n'est pas exécuté.
Avez-vous vu le petit commutateur RUN/STOP sous le couvercle en plastique mou ?
Avez-vous configuré une entrée avec la fonction RUN/STOP mais qui n'est pas alimentée ?
Avez-vous cliqué sur le bouton pour exécuter du programme ?
Avez-vous mis la pile dans l'automate M221 ?
Re: machine expert basic
C est pas faux pour le Stop XD
j ai vue la led verte mais elle était pas fixe, c est résolu
j ai vue la led verte mais elle était pas fixe, c est résolu