[S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
laboutvid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 06 juin 2023, 13:56

[S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par laboutvid »

Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum mais aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire car je ne trouve pas de réponse :D

Je vous explique mon besoin :
J'ai 2 entrées analogique 4-20mA, l'une est la consigne (ouverture d'une vanne proportionnelle), l'autre est le retour de la position de la vanne. Lorsque tout fonctionne correctement, les 2 valeurs sont proche.
Mon besoin est de détecter une panne de la vanne (elle ne s'ouvre plus assez par exemple), quel est selon vous la manière la plus simple et fiable pour répondre à ce besoin ?

A savoir : Il y a une centaine de vanne par ligne et ces vannes sont en permanence en mouvement

Merci d'avance
crazyball
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 30 mars 2023, 10:34
Localisation : Nîmes

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par crazyball »

Bonjour,
Pourquoi ne pas faire une comparaison entre vos deux valeurs et si l'écart est trop important, vous pouvez créer un défaut de discordance.
laboutvid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 06 juin 2023, 13:56

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par laboutvid »

En fait j'ai fait ça (voir pj) mais je ne suis pas sûr que ce soit assez fiable par rapport au fonctionnement, il y a peut être des fonctions qui permettent d'être plus précis ou moins sujet aux petites perturbation "normale", je pensais à un calcul d'écart type mais je ne trouve pas comment faire.
Fichiers joints
Capture.JPG
crazyball
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 30 mars 2023, 10:34
Localisation : Nîmes

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par crazyball »

Je vois que vos limites sont de -200 et 200.
De quelle manière avez-vous fait votre mise à l'échelle sur vos entrées analogiques?
laboutvid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 06 juin 2023, 13:56

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par laboutvid »

J'ai fais ma mise à l'échelle pour avoir des millibars, c'est donc +/- 200mbars de différence entre la consigne et la mesure
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par Jambe »

Ça représente quoi ces millibars? Les commandes de vannes sont pneumatiques? Les retours de positions aussi?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par MiGaNuTs »

C'est quoi comme type de vannes ? Elles sont pilotées en analogique également ou c'est du tout ou rien ?
C'est l'automate qui pilote les vannes, ou il ne fait que surveiller ?

Parce que si c'est l'automate qui les pilote c'est simple. Quand la sortie du PID est saturée pendant trop longtemps (au max ou au mini) et que le retour ne réagit pas, bah tu a détecté ton défaut.
laboutvid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 06 juin 2023, 13:56

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par laboutvid »

Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.

Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 582
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par ProfnovA »

tu peux éventuellement faire une moyenne flottante de ton écart sur les X dernières secondes (en fonction de ce que tolère ton process), ce qui te permettrait de filtrer les pics, s'il y en a.
génère un défaut si la moyenne est > à un seuil paramétrable pendant un temps paramétrable.
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Message par Jambe »

laboutvid a écrit : 07 juin 2023, 16:01 Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.

Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
Et les millibars dans tout ça?