Bonjour à tous
Un client me demande le rétrofite d'un programme PL7- 2 vers TIA PORTAL
Il me fournit uniquement le pdf du PL7-2 pour que je retape le prog.
J'ai une ligne qui me pose souci :
j'ai un contact écrit : .4,F
Savez vous à quoi cela correspond ?
si c'était une entrée il serait I4,F ou une sortie O',F
Si c'était un bit interne il serait écrit B
Merci pour votre aide
Tophe 421
Programme PL7-2
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programme PL7-2
slts,
.4,F ça existe pas, ça doit être du au .pdf demander le listing origine en .DOC à renommer .TXT
ps:
si ça avait été vers un M340 au lieu vers du "teutons" la conversion aurait pu se faire automatiquement
ps:
ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie, en temps de guerre ils seraient bons pour le peloton d’exécution
LOL
.4,F ça existe pas, ça doit être du au .pdf demander le listing origine en .DOC à renommer .TXT
ps:
si ça avait été vers un M340 au lieu vers du "teutons" la conversion aurait pu se faire automatiquement
ps:
ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie, en temps de guerre ils seraient bons pour le peloton d’exécution
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Programme PL7-2
lol dixit schneider initialment square D , américain, fabriqué en asie !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: Programme PL7-2
C'est bien ce qui me semblait !
Vu que je n'ai plus tripoté PL7-2 depuis un moment, je n'étais plus trop sur ...
Merci pour ton retour !
Vu que je n'ai plus tripoté PL7-2 depuis un moment, je n'étais plus trop sur ...
Merci pour ton retour !
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2239
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Programme PL7-2
Bonjour,
Moi j'ai déjà vu ça sur un très vieux TSX 47 en PL7-2.
En fait pour une raison que je n'explique pas, la configuration matérielle n'est pas récupérée entièrement avec un transfert en ligne depuis l'automate et certaines cartes ne sont pas reconnues.
Du coup dans le programme on ne voit pas de I ou de O devant les adresses. Pour palier à ça j'ai du mettre à la main les codes de ces cartes dans la configuration matérielle et c'est redevenu normal.
JC
Moi j'ai déjà vu ça sur un très vieux TSX 47 en PL7-2.
En fait pour une raison que je n'explique pas, la configuration matérielle n'est pas récupérée entièrement avec un transfert en ligne depuis l'automate et certaines cartes ne sont pas reconnues.
Du coup dans le programme on ne voit pas de I ou de O devant les adresses. Pour palier à ça j'ai du mettre à la main les codes de ces cartes dans la configuration matérielle et c'est redevenu normal.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."