[M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

[M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Bonjour,

Pour un projet, je dois lire les états des entrées et sorties sur un automate de sécurité de la marque pilz, le Pnoz mB0 avec une carte de communication ethernet.

Pour cela, je dois le faire en I/O Scanning. J'ai déjà configuré l'automate en tant qu'esclave Modbus, mais je ne suis pas sûr de mon coup.

Avez vous des exemples ou des pistes à me donner ?


Merci d'avance !
Modifié en dernier par pierrot le 16 juin 2022, 12:07, modifié 2 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par itasoft »

slts
Pour un projet, je dois lire les états des entrées et sorties sur un automate de sécurité de la marque pilz, le Pnoz mB0 avec une carte de communication ethernet.
---------------
Sous quel protocole ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Sous le protocole Modbus TCP. Pour l'instant, j'ai ajouté un gestionnaire Ethernet industriel puis un esclave Modbus TCP générique.
Quand je démarre les 2 automates, impossible de voir une communication entre les deux. Je commence donc à me demander si ma configuration est bonne.

Pareil pour les voies, je ne sais pas trop comment les configurer.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par itasoft »

slts,
ya pas d'esclave en Ethernet , c'est client ou serveur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Oui en effet, on ne dit pas esclave. J'aimerais donc que mon automate TM251 soit client et que l'automate de sécurité soit serveur pour ensuite lire les entrées de l'automate de sécurité grâce à l'IO scanning. Je possède bien un TM251MESE. J'ai configuré sur le port ethernet 2 un gestionnaire ethernet indsutriel avec en desosus, un esclave Modbus TCP.

Et j'ai des erreurs symbolisés par des triangles rouges et oranges
Image
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Up !
Avatar du membre
Brebiou
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1013
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par Brebiou »

pierrot a écrit : 15 juin 2022, 08:05Up !
Merci de ne pas réitérer ce genre de message sachant que le précédant date de la veille a 16h.
Nous sommes une communauté de bénévoles et à coté de notre travail, nous avons aussi une vie.

Si le projet est urgent et que ce point et vraiment bloquant, Schneider dispose d'une hotline qui sera tout aussi efficace que nous.
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par Bernardo59 »

Brebiou a écrit : 15 juin 2022, 08:19
pierrot a écrit : 15 juin 2022, 08:05Up !
Merci de ne pas réitérer ce genre de message sachant que le précédant date de la veille a 16h.
Nous sommes une communauté de bénévoles et à coté de notre travail, nous avons aussi une vie.

Si le projet est urgent et que ce point et vraiment bloquant, Schneider dispose d'une hotline qui sera tout aussi efficace que nous.
Je suis totalement d'accord avec Brebiou.
Tu as regardé un peu sur YouTube ?
https://www.youtube.com/watch?v=FlC9yjW ... erElectric
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Je m'excuse pour ce message, c'est vrai que c'était peu abusé pour un message qui ne datait de même pas 24h.

Pour te répondre Bernado59, oui j'ai déjà visionné cette vidéo et fait exactement comme dit dans la vidéo.

J'ai vérifié, l'automate sur lequel je tente de lire les entrées supporte bien le Code Fonction 03 "Read Only". J'ai même essayé avec d'autres code : impossible de me connecter.

Mais quelque chose m'intrigue, quand je fais le test de mettre un autre esclave comme par exemple un ATV320, le soucis est le même.

Je ne comprends pas d'où le problème vient, j'ai tout essayé. je commence à me demander si mon TM251 n'a pas un soucis :/
pierrot
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 14 juin 2022, 11:17

Re: [M251] Communication Modbus avec automate de sécurité

Message par pierrot »

Bonjour,

Si je réponds à mon propre message, ça n'est pas pour "Up" mon message mais bel et bien pour vous dire que ça fonctionne.

Je ne saurais trop vous dire comment j'ai fait, hier j'ai mit à jour le micrologiciel ce qui a donc "Reset" l'API donc peut être que c'est lié.

Dans tous les cas c'est tombé en marche, je vous remercie quand même pour vos réponses. Et encore désolé pour le "Up" :? .

(Vous pouvez passé le topic en "Résolu") :)
Répondre