[Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Paralaks3
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 20 oct. 2021, 13:52

[Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Paralaks3 »

Bonjour à tous,

Voilà mon problème, Je suis sur operator terminal expert et j'aimerai mettre plusieurs variable à la suite pour activer un voyant.
EX: Variable1.variable2 = voyant ON

merci d'avance ^^
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Operator terminal Expert

Message par itasoft »

------clic pour zoom--------
001.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Paralaks3
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 20 oct. 2021, 13:52

Re: Operator terminal Expert

Message par Paralaks3 »

Merci de ta réponse.
Malheureusement je ne suis pas sur Vijeo mais sur EOTE
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Operator terminal Expert

Message par itasoft »

ok,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Uphelus
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 02 janv. 2019, 08:35

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Uphelus »

Bonjour,

Personnellement je n'ai pas trouvé comment faire. Mais il y a peut être une piste au travers (je m'en sert de cette méthode pour inverser les booléens :? ):

Expression Converter
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1960
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Béryl »

Sans déconner, si on peut même pas faire ça, je suis pas près de passer sous Ecomachinterminal !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par itasoft »

Slts,
D’après les statistiques il paraît qu’on devient en plus en plus idiots.
Avec cette drouille de « Ecomachinterminal » au marketing, ils se sont alignés sur les statistiques et sorti un produit pour idiots.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Une petite avancée (ou recul par rapport à la stratégie initiale) avec la version 3.3 d'Operator Terminal Expert il est maintenant possible d'éditer les scripts en mode texte !
C'est pour les "utilisateurs expérimentés", nous dit-on...
Devoir programmer un script pour animer un bouton selon deux variables, c'est triste...
Paralaks3
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 20 oct. 2021, 13:52

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Paralaks3 »

Bonjour,

Après avoir bien pataugé pour affecter plusieurs variables à un voyant sur le fameux Ecostruxure Operator Terminal Expert, voici le résultat pour les curieux.

Il faut donc créer un scripte en ST ou Bloc (le choix du script en st ou bloc se fais dans les paramètre généraux) et vous pouvez écrire :

onInterval(1,$Enums.Interval.OneHundredMSecs, ()=>{
if(((((MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_1 == false) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_2 == false)) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_3 == true)) || ((MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_1 == false) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_2 == false)))){
Variable_4 = true;
} else {
Variable_4 = false;
}
});

donc la vous activé un voyant en fonction de certaines condition en "ET/OU" et par la même occasion vous désactivé ce voyant si les condition ne sont pas bonnes

voila la galère ...

bonne journée à tous
Modifié en dernier par Paralaks3 le 17 juin 2022, 09:03, modifié 1 fois.
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Message par Gigi »

Et par programme automate c’était pas plus simple?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Répondre