RESOLU: M221: modifier le port modbus-TCP

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

RESOLU: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par skip74 »

Salut

Voila j'ai un petit soucis, je dois communiquer avec un équipement en modbusTCP avec un M221.
Le hic c'est que le constructeur n'a pas utilisé le numéro de port modbus par défaut (502) mais a mis un autre numéro de port (j'imagine pour la cybersécurité)...
Et sous somachine basic je ne sais pas si je peux modifier la numéro de port pour cet équipement...


Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?

Merci

A+
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par AC23 »

Salut,

Il est marqué ici que c'est possible normalement (lien)

Bien cordialement;

Edit oups j'ai lu 251 :oops: . La seule idée que j'ai c'est de réaliser un scripte sur carte SD : changeModbusPort "502"; ou équivalent sur M221
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par skip74 »

Salut

ouai c'est une bonne colle tout cela...

j'ai demandé au constructeur de se mettre en 502, on verra ce que cela donne...


A+
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par skip74 »

Bon Chrorus m'a répondu:

Il n'est pas possible de changer le port de communication modbus sur les M221... logique

A+
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par AC23 »

skip74 a écrit : 18 mars 2022, 17:49 Bon Chrorus m'a répondu:

Il n'est pas possible de changer le port de communication modbus sur les M221... logique

A+
Oh m****; décidément en ce moment... :?
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: RESOLU: M221: modifier le port modbus-TCP

Message par skip74 »

Salut

Sujet résolu, le fabricant de l'équipement est revenu au stade port 502......

A+
Répondre