Bonjour
sur le matériel que j'utilise d'habitude : pcvue, vijeo, tia, kep...
j'arrive toujours à coupler les simulateurs ihm et automate pour tester toutes les animations et cycle sans avoir le matériel.
question du jour (je vais commencer à fouiller)
avez-vous déjà couplé le simulateur d'ihm proface V4.09 avec celui de somachine V4.3 ?
Côté com, j'importe le fichier XML de variables de somachine
simulateurs proface/somachine
-
agea28
- Code son premier grafcet

- Messages : 47
- Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07
- Localisation : Eure et Loir
Re: simulateurs proface/somachine
Le mode simulation de GP pro EX v4.09 pour Proface bug. Il faudra downgrader ton projet en V4.08. 
-
agea28
- Code son premier grafcet

- Messages : 47
- Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07
- Localisation : Eure et Loir
Re: simulateurs proface/somachine
Petite rectification ; il semble qu'avec certains modèles ça se passe bien.
Re: simulateurs proface/somachine
on m'a déjà mis en garde sur le simulateur en V4.09
j'ai malgré tout du passer à cette version pour être en phase avec d'autres projets du client
le simulateur semble fonctionner
Mais je ne sais pas s'il est possible de le coupler
- à un automate réel sans avoir à charger à chaque fois dans l'ihm
- à un simulateur d'automate
Premier élément de réponse :
il ne faut pas utiliser le simulateur proface qui est non communiquant MAIS l'émulateur winGP qui fonctionne quelques heures sans licence.
j'ai malgré tout du passer à cette version pour être en phase avec d'autres projets du client
le simulateur semble fonctionner
Mais je ne sais pas s'il est possible de le coupler
- à un automate réel sans avoir à charger à chaque fois dans l'ihm
- à un simulateur d'automate
Premier élément de réponse :
il ne faut pas utiliser le simulateur proface qui est non communiquant MAIS l'émulateur winGP qui fonctionne quelques heures sans licence.
Re: simulateurs proface/somachine
on m'a déjà mis en garde sur le simulateur en V4.09
j'ai malgré tout du passer à cette version pour être en phase avec d'autres projets du client
le simulateur semble fonctionner
Mais je ne sais pas s'il est possible de le coupler
- à un automate réel sans avoir à charger à chaque fois dans l'ihm
- à un simulateur d'automate
Premier élément de réponse :
il ne faut pas utiliser le simulateur proface qui est non communiquant MAIS l'émulateur winGP qui fonctionne quelques heures sans licence.
j'ai téléchargé ce dernier
dans le projet proface il faut changer l'écran pour le mettre en PC/AT
lancer winGP
charger depuis gp-pro (il détecte automatiquement l'ip du PC avec winGP en attente de chargement
Par contre je ne sais pas s'il est possible d'accéder au simulateur de somachine, je ne trouve déjà pas si on peut paramétrer une IP...
c'est tellement simple avec unity....
je crois que je ne vais pas trop me prendre la tête, juste pour un projet je vais revenir 15 ans en arrière : un automate et un ihm posés sur le bureau
j'ai malgré tout du passer à cette version pour être en phase avec d'autres projets du client
le simulateur semble fonctionner
Mais je ne sais pas s'il est possible de le coupler
- à un automate réel sans avoir à charger à chaque fois dans l'ihm
- à un simulateur d'automate
Premier élément de réponse :
il ne faut pas utiliser le simulateur proface qui est non communiquant MAIS l'émulateur winGP qui fonctionne quelques heures sans licence.
j'ai téléchargé ce dernier
dans le projet proface il faut changer l'écran pour le mettre en PC/AT
lancer winGP
charger depuis gp-pro (il détecte automatiquement l'ip du PC avec winGP en attente de chargement
Par contre je ne sais pas s'il est possible d'accéder au simulateur de somachine, je ne trouve déjà pas si on peut paramétrer une IP...
c'est tellement simple avec unity....
je crois que je ne vais pas trop me prendre la tête, juste pour un projet je vais revenir 15 ans en arrière : un automate et un ihm posés sur le bureau