j'ai eu un problème sur un automate S7 300 : en stop led SF allumé.
je me suis donc connecté via ma PG avec simatic step 7
j'ai fait partenaire accessible afin de me connecté mais je n'ai pu avoir accès qu'au programme "blocs" aucune CPU n’apparaît donc je n'ai pas pu faire de diagnostique matériel.
ayant le programme en sauvegarde j'ai tenté un chargement complet du projet et cela à résolu mon problème de led SF et j'ai pu me mettre en RUN.
Cependant je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas accès à ma CPU pour pouvoir réalisé un diagnostique , un RUN/STOP etc...
j'ai essayé sur un autre automate : idem.
auriez vous la solution
Merci d'avance.