Bonjour,
Pour mettre dans le contexte j'ai reçu la partie automate d'un projet dont le programme a déjà été fait par un collègue...
Donc j'installe les softs qui vont bien et tente d'ouvrir le fichier ".stu" du programme...
" Erreur fatale: Le catalogue de configuration n'est pas compatible avec l'application courante: certains objets sont manquant ou présentent des versions incompatibles"
En faisant un audit DTM j'ai effectivement deux fichiers qui ne sont pas installés dans la librairie.
Coup de chance, je parviens à contacter le collègue qui a fait le programme, il m'envoie les EDS qu'il a précisément utilisé dans son projet et me demande de les installer, m'expliquant que certains allaient renvoyer une erreur à l'installation mais que ce n'est pas un problème... après des heures de recherches je finit par trouver comment rajouter des EDS dans la bibliothèque et j'installe donc les fichiers reçus (avec pour certain une erreur "Erreur lors de l'analyse de fichier xxx. Cet EDS ne possède ni classe d'équipement etc...." mais comme mon collègue m'a expliqué que c'était "normal" je ne m'en suis pas plus inquiété que ça...
Je retente l'ouverture du ".stu", re-erreur fatale, la même...
En faisant un audit DTM sur le projet, j'ai tout en vert à présent.
J'ai tenté d'installer les EDS en question un par un (et non pas en installation groupée), sans succès...
J'ai tenté d'ouvrir les fichier backup du-dit projet, sans succès...
J'étais parti pour tenter d'effacer les EDS utilisés et les réinstaller, mais la librairie est immense, et je préfère éviter de risquer de faire une connerie en supprimant un autre EDS, bref...
J'ai tenté de placer les EDS dans un dossier dont le raccourci ne comporte pas de caractère spéciaux (qui sait?), sans succès...
Est ce qu'il s'agit réellement d'un problème d'EDS? Ou d'autre chose en fin de compte?
Quelqu'un aurait-il une piste à laquelle je n'aurai pas pensé?
PS: Je sais que la question est peut-être bateau et la solution simple, que c'est peut-être un problème habituel avec une réponse simple, mais mon expérience Schneider se limite à quelques TP pendant mon BTS, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai donc beaucoup à apprendre en peu de temps. :/
EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
slts,
il faut demander à ton collègue de t'envoyer le fichier *.ZEF à la place du *.STU
il faut demander à ton collègue de t'envoyer le fichier *.ZEF à la place du *.STU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Bonjour,
Le problème ne vient peut-être pas d'un fichier EDS mais d'une bibliothèque manquante...
En effet à partir de EcoStruxure Control Expert V14.1, les bibliothèques des anciennes versions (<V14) ne sont plus installées par défaut.
Mais on peut les installer après coup.
Dans Control Expert, en passant par le menu Fichier > Ouvrir, quand on sélectionne un fichier STU (ou STA...) il indique la version de la bibliothèque du projet.
Le problème ne vient peut-être pas d'un fichier EDS mais d'une bibliothèque manquante...
En effet à partir de EcoStruxure Control Expert V14.1, les bibliothèques des anciennes versions (<V14) ne sont plus installées par défaut.
Mais on peut les installer après coup.
Dans Control Expert, en passant par le menu Fichier > Ouvrir, quand on sélectionne un fichier STU (ou STA...) il indique la version de la bibliothèque du projet.
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Merci pour vos réponses,
La je part pour tenter de recréer la config matérielle et ouvrir un des autres fichiers de sauvegarde (.sta, backup avec le .auto à la fin,...) ça risque d'être long mais pour l'instant c'est ma seule possibilité d'essai :/
Demandé, j'attends qu'il me l'envoie à présent...
Merci beaucoup pour cette info, j'ai tenté l'ouverture avec d'autres options de biblio mais j'ai toujours le même défaut, cela dit c'est bon à savoir! J'ai aussi découvert et tenté l'ouverture en lecture seule mais le résultat est toujours le même pour le moment.Bruce33 a écrit : ↑06 août 2020, 11:04 Bonjour,
Le problème ne vient peut-être pas d'un fichier EDS mais d'une bibliothèque manquante...
En effet à partir de EcoStruxure Control Expert V14.1, les bibliothèques des anciennes versions (<V14) ne sont plus installées par défaut.
Mais on peut les installer après coup.
Dans Control Expert, en passant par le menu Fichier > Ouvrir, quand on sélectionne un fichier STU (ou STA...) il indique la version de la bibliothèque du projet.
La je part pour tenter de recréer la config matérielle et ouvrir un des autres fichiers de sauvegarde (.sta, backup avec le .auto à la fin,...) ça risque d'être long mais pour l'instant c'est ma seule possibilité d'essai :/
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
j'ai eu un soucis que je pense similaire en passant de la dernière version d'unity à control expert V14.1
ils ont ajouté une notion de version de projet ou truc dans le style quand on importe un fichier eds
en gros tu as ta sauvegarde en .sta sous unity où il n'y a pas cette notion de version sur un équipement
tu migres sous control expert, tu importes le fichier eds d'origine, comme c'est nouveau il met une version à ce fichier
du coup il y'a conflit et il t'insulte
je ne sais plus quand : à la migration ou à l'import d'eds il y'a une case à décocher pour garder la compatibilité avec les eds qui n'ont pas de version.
ils ont ajouté une notion de version de projet ou truc dans le style quand on importe un fichier eds
en gros tu as ta sauvegarde en .sta sous unity où il n'y a pas cette notion de version sur un équipement
tu migres sous control expert, tu importes le fichier eds d'origine, comme c'est nouveau il met une version à ce fichier
du coup il y'a conflit et il t'insulte
je ne sais plus quand : à la migration ou à l'import d'eds il y'a une case à décocher pour garder la compatibilité avec les eds qui n'ont pas de version.
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Salut,
Est-ce que tuas essayé de renommé le .stu en .sta ?
Est-ce que tuas essayé de renommé le .stu en .sta ?
Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Bonjour dpo et Bernardo59,
J'ai trouvé un fichier ".sta" que mon collègue avait sauvegardé et en essayant de l'ouvrir avec lui ça a fini par fonctionner! J'étais pourtant sûr d'avoir tenté auparavant sans succès, c'est bizarre.
Mais mon projet est à présent ouvert et modifiable!
J'ai trouvé un fichier ".sta" que mon collègue avait sauvegardé et en essayant de l'ouvrir avec lui ça a fini par fonctionner! J'étais pourtant sûr d'avoir tenté auparavant sans succès, c'est bizarre.
Mais mon projet est à présent ouvert et modifiable!