RESTORE PANEL TP700 confort

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Rhabi2017
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 17 mai 2017, 23:19

RESTORE PANEL TP700 confort

Message par Rhabi2017 »

Bonsoir,
j'ai un panel ancien TP170B MONO (6AV6 545-0BB15-2AX0) j'ai prendre la recette de cette panel avec carte carte SD, mais malheureusement cette panel après la tactile çà fonctionne pas comme il faut,alors on à change avec un autre panel siemens SIMATIC HMI TP700 confort,mais quand j'ai fait la l’opération de retorse avec la carte SD il ne fonctionne pas..
merci d’avance de me aide.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 572
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: RESTORE PANEL TP700 confort

Message par ProfnovA »

Tu ne peux pas prendre un programme de cet afficheur pour le mettre sur un TP plus récent. Il faut migrer ton projet avec WinCC flexible 2008 SP2.
Avatar du membre
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 135
Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: RESTORE PANEL TP700 confort

Message par Daviddu90 »

Hi,

Impossible de restaurer depuis ta sd vers une autre config matériel.
Il te faut migrer ton projet de Winncc flex vers Tia portal Vxx.

@+
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Répondre