[RESOLU]CPU S7-414-H standalone

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Xeniluom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 12 févr. 2019, 11:35

[RESOLU]CPU S7-414-H standalone

Message par Xeniluom »

Bonjour,

je dois chercher une erreur de scénario dans un programme d'un système H. Pour ma plateforme, le client nous a fourni une CPU 414-H avec un rack UR2, une alim et un coupleur 443-1 Ethernet.
Le problème, c'est que quand j'installe la config (j'ai 2 lots), dans les 2 cas il m'est impossible de faire un effacement général. J'ai pu tester la carte mémoire dans une autre CPU (412-2) et elle fonctionne bien.
Petit indice, quand je regarde l'état de la CPU, cela me retourne :
Image
la config de test :
Image

Dans ma config, il n'y a bien qu'un seul rack avec une seule CPU. Il n'y a pas de lien entre les 2 racks et je souhaite juste charger un programme (un mot de vie à la limite) dans une seule CPU.
Est ce que quelqu'un peut me dire si il existe une procédure spéciale pour utiliser une 414-H en standalone?

Merci à vous.
Modifié en dernier par Xeniluom le 27 mai 2019, 16:48, modifié 1 fois.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par sinced »

Ton message est lié aux versions des CPU déclarées dans ton programme utilisateur. Essaies de lire physiquement sur la CPU le numéro catalogue et vérifie que dans Step 7 tu utilises exactement le même.
Xeniluom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 12 févr. 2019, 11:35

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par Xeniluom »

Alors j'utilise dans le programme un GSD en V4.5.0 et la CPU est en V4.5.2
Je n'arrive pas a trouver le GSD pour cette version, mais un collegue me dit que ça devrait pas poser de soucis normalement.

autres choses à savoir :
-sans carte mémoire, je peux prorammer l'automate sans erreurs
-je n'arrive pas a effectuer d'effacement général avec une carte flash ou ram (via step7 ou sur la cpu avec maintient du switch sur MRES)
Enfin, il dit avoir fait l effacement, mais reste tout le temps en demande d'effacement général. (sauf sans carte mémoire)

Voici le rapport que j'obtiens lorsque je tente de compuler et charger

Code : Tout sélectionner

Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:37
Compilation :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\Matériel
-> L'objet a été compilé sans erreur.


Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:38
Compilation :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\CPU 414-4 H\Programme S7(4)\Blocs
-> L'objet a été compilé sans erreur.


Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:40
Compilation :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\CPU 414-4 H\Liaisons
-> L'objet a été compilé sans erreur.


Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:40
Chargement :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\Matériel
-> Une erreur est apparue au chargement de l'objet.

L'accès aux données système n'est pas possible.
Etat du module  ([0/3/0] CPU 414-4 H) : effacement général demandé.


Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:42
Chargement :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\CPU 414-4 H\Programme S7(4)\Blocs
-> Une erreur est apparue au chargement de l'objet.

Erreur : L'action a été annulée.


Date : 22/05/2019  Heure : 11:24:45
Chargement :
TestS7-400\SIMATIC 400(2)\CPU 414-4 H\Liaisons
-> Le chargement de l'objet a été effectué (avec avertissements)

L'accès aux données système n'est pas possible.
Etat du module  ([0/3/0] CPU 414-4 H) : effacement général demandé.

est il possible qu'il y ait une sorte de blocage quelque part?
En parallèle, j'ai demandé a avoir une nouvelle carte mémoire (RAM)

Merci de ta réponse
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par sinced »

L'effacement général est demandé lors de l'insertion d'une carte mémoire dans l'automate. Sans l'avoir fait ça ne marchera jamais.
Vous pouvez utilisez les commutateurs pour le faire.
Pour les versions des firmwares, j'ai eu une fois à passer 3 semaines à chercher comment faire communiquer un ilot ET200S avec une CPU S7-300, mon erreur était de ne pas avoir fait attention à prendre la référence exacte du catalogue matériel.
A vous de voir.
Xeniluom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 12 févr. 2019, 11:35

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par Xeniluom »

En fait c'est pas que je ne veux pas faire d'effacement générale. je l'ai fait un bon paquet de fois, que ce soit par le switch ou par step 7, mais ça ne fait rien... pendant l'effacement la led clignote bien à 2 Hz, mais aussitôt elle retourne a 0,5Hz et step 7 me demande de faire un effacement général.

Concernant la version, pas de soucis de ce coté puisque sans carte mémoire j'arrive à programmer l'automate et a en faire ce que je veux.

Le problème est vraiment lié à l'utilisation de la carte mémoire. Il y a t'il quelque chose a faire de spécifique avec un CPU H quand on veut se servir d'une carte mémoire?

Cordialement,
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par sinced »

A tout hasard avez vous verifie l’état de la pile ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par Bernardo59 »

Salut,

Si tu as une PG, tu inserts la carte mémoire dans la PG et tu fais effacer depuis STEP7.
C'est comme ça que j'ai fais la dernière fois car j'avais le même soucis que toi.
Xeniluom
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 12 févr. 2019, 11:35

Re: CPU S7-414-H standalone

Message par Xeniluom »

Bon, la réception de la RAM et le retrait des piles de l'alim ont résolu le problème (temporairement car c'est toujours pas bon avec l'EEPROM)
Je vais pouvoir poursuivre. On doit recevoir une PG à la fin du mois, je verrais à la remettre à zéro à ce moment la.
Merci à vous.
Répondre