CU310-2 PN / S120 : Positionnement angulaire

Message par Ronan »

Salut à tous,

Certains auraient-ils déjà fait du positionnement angulaire avec un contrôle commande Siemens CU310-2 PN + S120 ?

Lors de la création de l'objet technologique, je n'ai rien de disponible :
Image

Je suppose que c'est parce que je n'ai pas le bon télégramme de configuré, mais je ne vois pas comment le changer :
Image

Je pense qu'il me manque starter V15, mais je n'en suis pas sur, un avis ?
Si quelqu'un à un projet type avec ce genre de matériel, je prends volontiers !

Merci !

Ronan
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: CU310-2 PN / S120 : Positionnement angulaire

Message par bipcoyote »

Bonjour,
La plupart du temps si tu ne vois pas ton drive dans la liste, c'est qu'il manque l'install du SINAMICS de ton drive, regarde sur le site de Siemens avec la référence de ton drive.
+
Avatar du membre
Ronan
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 112
Enregistré le : 17 juil. 2017, 07:37
Localisation : Saint-Nazaire
Contact :

Re: CU310-2 PN / S120 : Positionnement angulaire

Message par Ronan »

Merci !

Problème résolu en ne mettant dans la config matérielle uniquement la CU et la PU et en choisissant TELEGRAM 3 comme télégramme de communication.