vijeo designer et automate avec pl7 pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

cliquer dessus pour agrandir
XBTGT5230.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonsoir a tous
a force de chercher la cause de mon problème, j'ai trouvé sur le net la raison de mon problème
je driver unitelway que j'ai et livré avec le cd est la version 1.10 IE 22
hors toujours d’après le net il me faudrait la version 1.7IE 18
est ce que quelqu'un peut me le fournir,
d'avance merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

slts,
quelle est la base de temps de ta tempo ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonsoir
voici les caractéristiques de la tempo
TB 1s
preset 10
mode Ton
j'ai contacté un ancien programmeur , aujourd'hui a la retraite qui m'a confirmé l’existence de problème avec le driver 1.10IE 22, mais ne peut me fournir le 1.7IE18.
quelqu'un l'aurait il?
merci d'avance
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par JC87 »

Bonsoir,

Ton problème n'est pas très clair, la com avec l'écran ne marche pas du tout ou est ce seulement la valeur de présélection de la tempo qui ne passe pas ?

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

slts,
de quel driver ça parle ? de celui sur Vijeo-designer ?

drver.JPG
faire une copy d'écran des variables Vijeo
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
jeannote
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 08 janv. 2018, 17:48

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par jeannote »

bonjour
la liaison pc tsx37 fonctionne
la liaison pc xbt gt 5230 fonctionne
la liaison tsx3722 et xbt fonctionne sauf dans le cas de la modification de la valeur de Preset de la tempo
en second lieu c'est le driver Unitelway du tsx37 qui selon un ancien serait , dans certain cas , defaillant
merci
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par JC87 »

Bonjour,

Je ne pense pas que ce soit un problème de driver Unitelway. je pense plus prosaïquement à un problème de programmation. Il faudrait faire des captures d'écrans du code PL7 ainsi que de la déclaration de la variable dans Vijeo.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par itasoft »

Slts,
On s’autorise à penser que la variable Vijeo en question est une variable externe de l’équipement Unitelway à l’adresse absolue %MW5
et que dans l'automate les variables %MW4 %MW5 %MW6 ou %MD4 ou %MD5 ne sont pas déjà utilisées ailleurs
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro

Message par josé »

bonjour,
Sans parler de tempo,
on veut juste écrire la valeur de %MW5 depuis l'écran dans l'automate ?
J'ai bien compris ?
Créateur de pannes ...
Répondre