Le réseau est mal paramétré (il y a un voyant rouge sur la carte PCMIA)
donc je vais être obliger de le refaire.
J'ai aussi d'autre modification à faire.
Si je recherche le programme automate sans fichier, je ne prends pas mes paramétré réseau ou pas ?
[Resolu] CanOpen
Re: CanOpen
La config CAN de base reste dans la sauvegarde du programme. Donc en cas de transfert du programme la config CAN contenue dans la sauvegarde est envoyée aussi.
Re: CanOpen
J'ai peu testé cela
Je confirme que le configuration est bien dans ma sauvegarde
Je confirme que le configuration est bien dans ma sauvegarde
Re: [Resolu] CanOpen
J'ai refait la configuration du canOpen avec le logiciel SyCon
Et plus d'erreur sur l'automate
Donc mon problème est résolu
Et plus d'erreur sur l'automate
Donc mon problème est résolu