Initiate value
Re: Initiate value
"COLD RESTART" : Redémarrage à froid ...
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Initiate value
oui j'ai compris que le cold restart est un demarrage a froid ... ( tu n'as pas du voir mon poste precedent)
ma question, c'est si je fais un demarrage a froid ( d'apres le petit graph que j'ai trouvé un le site Siemens ),que va t-il arrivait a ma valeur acuelle ?
ma question, c'est si je fais un demarrage a froid ( d'apres le petit graph que j'ai trouvé un le site Siemens ),que va t-il arrivait a ma valeur acuelle ?
Re: Initiate value
Ce que j'ai écrit dans le premier message : la variable reprendra sa valeur initiale.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Initiate value
Salut,
la valeur initiale dans un DB ne sert que OFFLINE, a aucun moment ces valeurs ne se trouve ONLINE.
Pour utiliser les valeurs initiales, il faut ce mettre en vue des données, ensuite dans edition, il y a "Réinitialiser bloc de données". Cette fonction permet de copier les valeurs initiales vers les valeurs en cours, et ce uniquement OFFLINE.
la valeur initiale dans un DB ne sert que OFFLINE, a aucun moment ces valeurs ne se trouve ONLINE.
Pour utiliser les valeurs initiales, il faut ce mettre en vue des données, ensuite dans edition, il y a "Réinitialiser bloc de données". Cette fonction permet de copier les valeurs initiales vers les valeurs en cours, et ce uniquement OFFLINE.
Re: Initiate value
Damall,
Merci pour ta reponse !
Merci pour ta reponse !
Re: Initiate value
Damall,
j'ai ouvert ce topic car effectivement en changeant le mode de vue d'un DB j'ai vu que certains DBD qui sont des constantes ( a aucun moment Write dans le programme) sont bizarrement différentes des valeurs contenu dans la colone " actual values" et donc je souhaiter savoir si il y a un risque de perdre ces données, si par exemple je recharge le DB, si je fais une modifs Hard, etc ... apparemment non, mais si ma cpu permets son alimentation 24V je passerai par un deremarrage a froid et la ça risque de poser probleme .
Est il facile de faire passer les valeurs de mes constantes contenu en ligne ( actual value) et de les mettre dans les initiales values ?
j'ai ouvert ce topic car effectivement en changeant le mode de vue d'un DB j'ai vu que certains DBD qui sont des constantes ( a aucun moment Write dans le programme) sont bizarrement différentes des valeurs contenu dans la colone " actual values" et donc je souhaiter savoir si il y a un risque de perdre ces données, si par exemple je recharge le DB, si je fais une modifs Hard, etc ... apparemment non, mais si ma cpu permets son alimentation 24V je passerai par un deremarrage a froid et la ça risque de poser probleme .
Est il facile de faire passer les valeurs de mes constantes contenu en ligne ( actual value) et de les mettre dans les initiales values ?
Re: Initiate value
Et non,
sur ce point là, rien n'est facile. Il faut se les taper à l'os.
Ou alors exporter en source et travailler avec ce fichier.
@+
sur ce point là, rien n'est facile. Il faut se les taper à l'os.
Ou alors exporter en source et travailler avec ce fichier.
@+
Re: Initiate value
tout est expliqué sur ce lien
http://support.automation.siemens.com/FR/view/fr/837001
http://support.automation.siemens.com/FR/view/fr/837001
Créateur de pannes ...
Re: Initiate value
Ce serais si facile de mettre une fonction toutes faites dans STEP7 ...... merci SIEMENS ...josé a écrit : ↑04 mai 2017, 17:55 tout est expliqué sur ce lien
http://support.automation.siemens.com/FR/view/fr/837001