5 résultats trouvés
- 08 juin 2023, 10:38
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
- Réponses : 10
- Vues : 1891
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
tu peux éventuellement faire une moyenne flottante de ton écart sur les X dernières secondes (en fonction de ce que tolère ton process), ce qui te permettrait de filtrer les pics, s'il y en a.
génère un défaut si la moyenne est > à un seuil paramétrable pendant un temps paramétrable.
Il y a une ...
- 07 juin 2023, 16:01
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
- Réponses : 10
- Vues : 1891
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.
Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
- 06 juin 2023, 17:06
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
- Réponses : 10
- Vues : 1891
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
J'ai fais ma mise à l'échelle pour avoir des millibars, c'est donc +/- 200mbars de différence entre la consigne et la mesure
- 06 juin 2023, 15:52
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
- Réponses : 10
- Vues : 1891
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
En fait j'ai fait ça (voir pj) mais je ne suis pas sûr que ce soit assez fiable par rapport au fonctionnement, il y a peut être des fonctions qui permettent d'être plus précis ou moins sujet aux petites perturbation "normale", je pensais à un calcul d'écart type mais je ne trouve pas comment faire.
- 06 juin 2023, 14:14
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
- Réponses : 10
- Vues : 1891
[S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum mais aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire car je ne trouve pas de réponse :D
Je vous explique mon besoin :
J'ai 2 entrées analogique 4-20mA, l'une est la consigne (ouverture d'une vanne proportionnelle), l'autre est le retour de la position de ...
Je vous explique mon besoin :
J'ai 2 entrées analogique 4-20mA, l'une est la consigne (ouverture d'une vanne proportionnelle), l'autre est le retour de la position de ...