Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques


tu peux éventuellement faire une moyenne flottante de ton écart sur les X dernières secondes (en fonction de ce que tolère ton process), ce qui te permettrait de filtrer les pics, s'il y en a.
génère un défaut si la moyenne est > à un seuil paramétrable pendant un temps paramétrable.


Il y a une ...
par laboutvid
07 juin 2023, 16:01
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Réponses : 10
Vues : 1891

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.

Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
par laboutvid
06 juin 2023, 17:06
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Réponses : 10
Vues : 1891

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

J'ai fais ma mise à l'échelle pour avoir des millibars, c'est donc +/- 200mbars de différence entre la consigne et la mesure
par laboutvid
06 juin 2023, 15:52
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Réponses : 10
Vues : 1891

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

En fait j'ai fait ça (voir pj) mais je ne suis pas sûr que ce soit assez fiable par rapport au fonctionnement, il y a peut être des fonctions qui permettent d'être plus précis ou moins sujet aux petites perturbation "normale", je pensais à un calcul d'écart type mais je ne trouve pas comment faire.
par laboutvid
06 juin 2023, 14:14
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Réponses : 10
Vues : 1891

[S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum mais aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire car je ne trouve pas de réponse :D

Je vous explique mon besoin :
J'ai 2 entrées analogique 4-20mA, l'une est la consigne (ouverture d'une vanne proportionnelle), l'autre est le retour de la position de ...